19层四星级椰风海韵大酒店电气设计说明

1.变配电及发电系统 2.动力及照明系统 3.事故照明系统 4.空调及通风配电系统 5.火灾自动报警系统 6.综合布线系统 7.有线电视系统 8.广播音响系统 9.客房呼叫系统 10.客房门禁及一卡通消费系统 11.闭路电视监控系统

椰风海韵大酒店电气设计方案

一、设计依据

1.《供配电系统设计规范》GB50052-95

2.《低压配电设计规范》GB50054-95

3.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

4.《建筑防雷设计规范》GB50057-94

5.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

7.《汽车库设计防火规范》GBJ67-84

8.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94

9.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88

10.兴建单位提供的设计要点及使用要求。

11.建筑、给排水、空调、通风及装修等专业提供的用电设备控制要求及图纸。

二、设计范围

1.变配电及发电系统

2.动力及照明系统

3.事故照明系统

4.空调及通风配电系统

5.火灾自动报警系统

6.综合布线系统

7.有线电视系统

8.广播音响系统

9.客房呼叫系统

10.客房门禁及一卡通消费系统

11.闭路电视监控系统

三、变配电及发电系统

1.用电负荷

总设计安装容量: Pe=2800kw

需用系数 :cos =0.8

有功功率: Pjs=2240kw

变压器安装容量: 1250KVA 壹台 ;1000KVA 壹台

静电电容补偿容量:Q= 800Kvar

补偿后的功率因素 :cos =0.9

2.供电方式

本工程拟由供电局、变电站引来两路相互独立的高压10KV电源,采用环网供电方式引至大楼的高压兀接室,高压电缆由兀接柜经电缆沟引至变配电室。高压采用单母线分段运行,互投自复;每路电源均能承担本工程全部负荷。两台变压器同时工作,并列运行。低压系统采用单母线不分段,互投自复。为确保酒店连续用电,本工程设应急柴油发电机组两套,每套连续输出功率为1000kw,市电与自备发电机的自投切换开关加机械和电气联锁,防止倒供。

3.负荷分级