19层四星级椰风海韵大酒店电气设计说明
1.变配电及发电系统 2.动力及照明系统 3.事故照明系统 4.空调及通风配电系统 5.火灾自动报警系统 6.综合布线系统 7.有线电视系统 8.广播音响系统 9.客房呼叫系统 10.客房门禁及一卡通消费系统 11.闭路电视监控系统
椰风海韵大酒店电气设计方案
一、设计依据
1.《供配电系统设计规范》GB50052-95
2.《低压配电设计规范》GB50054-95
3.《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
4.《建筑防雷设计规范》GB50057-94
5.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
6.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
7.《汽车库设计防火规范》GBJ67-84
8.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94
9.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88
10.兴建单位提供的设计要点及使用要求。
11.建筑、给排水、空调、通风及装修等专业提供的用电设备控制要求及图纸。
二、设计范围
1.变配电及发电系统
2.动力及照明系统
3.事故照明系统
4.空调及通风配电系统
5.火灾自动报警系统
6.综合布线系统
7.有线电视系统
8.广播音响系统
9.客房呼叫系统
10.客房门禁及一卡通消费系统
11.闭路电视监控系统
三、变配电及发电系统
1.用电负荷
总设计安装容量: Pe=2800kw
需用系数 :cos =0.8
有功功率: Pjs=2240kw
变压器安装容量: 1250KVA 壹台 ;1000KVA 壹台
静电电容补偿容量:Q= 800Kvar
补偿后的功率因素 :cos =0.9
2.供电方式
本工程拟由供电局、变电站引来两路相互独立的高压10KV电源,采用环网供电方式引至大楼的高压兀接室,高压电缆由兀接柜经电缆沟引至变配电室。高压采用单母线分段运行,互投自复;每路电源均能承担本工程全部负荷。两台变压器同时工作,并列运行。低压系统采用单母线不分段,互投自复。为确保酒店连续用电,本工程设应急柴油发电机组两套,每套连续输出功率为1000kw,市电与自备发电机的自投切换开关加机械和电气联锁,防止倒供。
3.负荷分级