CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络设计

CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络设计

   应用天地 APPLICATIONNO

CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络设计

TES

CC2430与DS18B20的       

粮库温度传感器网络设计

3

  陈得民

 摘 要

讨论传感器网络体系结构,给出CC2430,;根据我国粮仓特点对温度传感器进行了布置,,并编写了相关程序,实现了网络化粮库温度监测。

CC2430 DS18B20 关键词

1 传感器网络体系结构

一个典型的传感器网络的体系结构[1]包括分布式的传感器节点、网关节点、互联网和用户界面等。在传感器

网络中,节点布置在被监测区域内。每个传感网络装备有一个连接到传输网络的网关。网关通过传输网络把被测数据从传感区域传到提供远程连接和数据处理的基站,基站再通过Internet连到远程数据库。最后采集到的数据经分析、挖掘后通过一界面提供给终端用户。

本系统主要结构是每个CC2430

CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络设计

模块挂接多个DS18B20温度传感器。温度传感器按一定规律布置在粮库中,

CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络设计

通过单总线与当前CC2430模块连接;利用无线传感器网络组网技术[2]将这些CC2430模块组网,并把数据发送到本仓数据集中器,通过网桥将数据集中器与当地监控主机连接,如图1所示。最后通过Internet将远程终端用户与当地监测系统连接,实现远程网络化粮库数量监控,如图2所示。

图2 传感器网络的体系结构

2 传感器布置模型

平房仓粮堆温度数据信息采集系统监测点布置平面示意图如图3所示。仓内温度传感器的设定是相对东、南、西、北侧墙向内每侧各布置3组温度传感器,其中每组间距为1m;东、南、西、北各侧由墙向内布置的间距分别

是0.25m、0.25m、0.5m、1.0m、1.0m……。

平房仓粮堆温度数据信息采集系统监测点立面示意图如图4所示。粮堆温度监测点分别由粮面向下和由仓底向上布置,按照6m装粮高度每根单总线电缆设置8只温度传感器,自粮面向下及自仓底向上传感器

布置间距为0.30m、0.70m、1.0m、1.0m。

对仓内东、南、西、北各侧3组同一平面的3个粮堆温度监测点的数据信息采取求

平均值的方法进行整理,以提高监测数据信息的可靠性和准确性。

图1 本地传感器网络连接示意图

3基金项目:国家“十一五”科技支撑计划(No.2006BAD08B01)。

60 

2009年第12期

adv@mesnet.com.cn(广告专用) 

CC2430与DS18B20的粮库温度传感器网络设计相关文档

最新文档

返回顶部