11G平法图集总结
受拉钢筋基本锚固长度 lab、
l

abE
注:
1.HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;
2.当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4,(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)
【对于受拉钢筋基本锚固长度 lab、labE数值的解释】
用HPB300,C20构件锚固作解释:
1.非抗震构件,当锚固条件为表中4种情况时候,其锚固长度la等于基本锚固长度lab乘以受拉钢筋锚固长度修正系数ξa ;
2.抗震构件则是在非抗震构件锚固长度基础上乘以抗震锚固长度修正系数ξaE
四级抗震锚固长度修正系数ξaE =1.00,故laE=ξaEla=1.00*ξa*lab=1.00*1.00*39d = 39d
三级抗震锚固长度修正系数ξaE =1.05,故laE=ξaEla=1.05*ξa*lab=1.05*1.00*39d ≈41d
一二级抗震锚固长度修正系数ξaE =1.10,故laE=ξaEla=1.15*ξa*lab=1.15*1.00*39d≈45d
也就是说,受拉钢筋基本锚固长度表中的数值在除了那4条锚固条件以外的情况下是已经折算过的数值。当出现锚固条件描述的4种情况下,对于受拉钢筋基本锚固长度表中的数值再乘以受拉钢筋锚固长度修正系数ξa即可。
3.受拉钢筋锚固长度修正系数ξa表中注:中间时按内插值系指当锚固区保护层厚度在3d与5d之间时,修正系数可按0.8~0.7之间按比例取值。(例如为4d,修正系数取0.75)
你可能喜欢
- 板钢筋平法标注图解
- 钢筋平法配筋计算图解
- 钢筋锚固长度
- 钢筋量计算
- 平法识图
- 钢筋平法图集
- 钢筋图集
- 资料员一本通
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(课件)56页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解31页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解13页
- 钢筋平法配筋计算图解29页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋锚固长度口诀2页
- 钢筋锚固搭接长度计算表22页
- 11G101钢筋规范-锚固长度1页
- 钢筋锚固长度计算4页
- 受拉钢筋抗震锚固长度1页
- 钢筋锚固长度4页
- 梁钢筋量计算2页
- 钢筋量计算方法45页
- 三层砖混楼(钢筋量计算)11页
- 11G101-1 平法识图与钢筋量计算233页
- 钻孔灌注桩钢筋量计算1页
- 钢筋量计算公式8页
- 《平法识图与钢筋计算2页
- 平法识图总则口诀3页
- 平法识图-钢筋工程量计算129页
- 钢筋名词及平法识图规则36页
- 平法识图与钢筋算量----柱54页
- 平法识图与钢筋算量----墙134页
- 真学习一下钢筋平法图集 03G101-12页
- 钢筋专业知识-平法图集部分内容和钢筋的计算65页
- 钢筋专业知识-平法图集部分内容和钢筋的计算65页
- 钢筋专业知识-平法图集部分内容和钢筋的计算65页
- 03G与11G钢筋平法图集的100处不同点6页
- 钢筋平法图集G101部分勘误及问题汇总16页
- 真学习一下钢筋平法图集 03G101-12页
- 钢筋计算(101图集)13页
- 钢筋图集03G101常识8页
- 钢筋图集17页
- 钢筋平法 101图集钢筋平法构件编号2页
- 钢筋图集2页
- 资料员一本通【重点学习】全国通用手册30页
- 资料员一本通13页
- 资料员一本通13页
- 《资料员一本通》试卷A2页
- 资料员一本通7页
- 资料员一本通实用手册14页