一、 会审已解决的问题记录:

(一) 、地下车库

结构:

1、地下车库砂石垫层是天然级配。

2、车库存位置关系是 B轴与15#楼的R轴重合,车库的20轴与15#楼的73轴

重合。

3、车库顶板由原来的的1122.7抬高0.250改为标高1122.95;车库地面由原来

的-4.3抬高0.1改为-4.20.

4、2-2剖面与平面图(M/15轴)显示不符,按2-2剖施工。

5、 车库中屋面上的风机与风管处结构无详图(见暖施-2),参采光井作法。

6、M轴处车库顶面与16#楼墙体之间无顶板,M轴外伸,配筋加长。

7、车库柱基与15#、16#墙体冲突部位处理方法,由设计另出图。

8、车库两侧墙体水平施工缝是用止水条(遇水膨胀止水条)。

9、结施2中坡道墙体1-1、2-2全部改为Q1、Q2坡道坡道口处做混凝土墙,20

轴以外按坡度做。

10、2#、3#、4#楼梯实际高度与详图不符,由设计另出图。

11、1-1剖下条基标注尺寸左1250右650与平面图标注尺寸有误,尺寸按1-1

剖面详图施工。

12、结施3中柱表中标高注写-4.6至-1.00按建施图施工。

13、结施4中, WKL梁上下主筋锚固长度平直段不满足0.4laE有的梁端支座

是梁,平直段不足0.4laE,钢筋加长,达到LaE即可。