精装修验收标准
南方玫瑰城精装修验收标准
1、检验内容;墙顶面乳胶漆
验收标准:检验应在涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收,表面平整,无掉粉、起波、漏刷现象、涂料干实后手感及距被检验面1.5m处目测全数检验、均应符合要求、 无明显色差、泛碱、返色、刷纹砂眼、流坠、起疙、溅沫。
参照标准:DB32/381-2000/3-10-3-1.
2、检验内容;墙面有裂缝;
验收标准:楼地面空鼓面积不得超过400cm2,不得出现裂缝和起砂。墙面、天棚无空鼓、脱层;距检查面1M处正视无裂缝和爆灰。
参照标准:GB50209-2002-5.3.4、5.3.6;GB50210-2001.4.3.5;GB50204-2002.8.2.1
3、检验内容;墙地面砖铺贴。
验收标准:镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴,缝隙均匀、周边顺直,砖面封锁裂纹、掉角、缺楞,目测,全数检验,均应符合要求,无空鼓、脱落,小锤轻轻敲击,空鼓面积大于总数的 5%或有脱落即为不合格,(单块空鼓面积小于10平方厘米可不计)。饰面砖粘贴必须牢固;满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝;饰面砖表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损;阴阳角处搭接方式非整砖使用部位应符合设计要求;墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合边缘应整齐墙裙贴脸突出墙面的厚度应一致;饰面砖接缝应平直光滑填嵌应连续密实;有排水要求的部位应做滴水线(槽) 滴水线(槽)应顺直流水坡向应正确。
参照标准:GB 50210-2001\JGJ73-91
4、检验内容;门窗遮阳。
验收标准:住宅的南、东、西向窗均应设置外遮阳设施。外遮阳设施宜采用固定或活动外遮阳,遮阳率应达到80%。
参照标准: 苏省建设厅出台了《关于加强建筑节能门窗和外遮阳应用管理工作的通知》及《江苏省住宅设计标准》(DGJ32/J 26-2006)/ 6.2.5
5、验收项目:木制品,壁橱及吊橱
验收标准:造型、结构和安装位置应符合设计要求。框架应采用榫头结构(细木工板除外),表面应砂磨光滑,不应有毛刺和锤印。采用贴面材料时,应粘贴平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。橱门应安装牢固。开关灵活,下口与底片下口位置平行。小五金安装齐全、牢固,位置正确。 橱门缝宽度≤1.5㎝楔形塞尺,垂直度≤2.0㎝线锤、钢卷尺 ,对角线长度(橱体、橱门)≤2.0㎝线锤、钢卷尺,每橱随机选门一扇,测量不少于二处,取量大值。
你可能喜欢
- 万科精装修标准
- 精装修施工流程
- 室内装修验收规范
- 建筑工程资料全套
- 地产精装修
- 建筑装饰装修工程资料
- 建筑装饰工程施工及验收规范
- 万科_精装修设计标准_高端产品精装修解决方案_85PPT85页
- 2011年11月万科精装修设计标准85页
- 北京万科u10户型精装修配置标准49页
- 万科(重庆)精装修工程质量技术标准39页
- 万科精装修标准流程与工期5页
- 万科(重庆)精装修工程质量技术标准 - 副本57页
- 批量精装修_施工流程1页
- 精装修施工管理流程4页
- 房地产业务流程管理手册-精装修施工进度管理作业指引_secret5页
- 精装修工程施工质量管理流程5页
- 精装修施工流程(施工单位编制)4页
- 精装修施工工艺总流程图1页
- 室内装饰装修工程施工质量验收规范1页
- 室内装修验收规范22页
- 室内装修工艺规范(验收)3页
- 室内装修工程验收规范3页
- 室内装修验收规范42页
- 建筑工程室内装修验收规范22页
- 全套建筑工程资料表格(土建、电气、通风、电梯等)精选50页
- 全套建筑工程资料表格(监理资料)38页
- 建筑工程施工现场安全管理资料全套样本98页
- 建筑工程施工现场安全管理资料全套样本98页
- 建筑工程内业资料(全套)35页
- 建筑工程竣工资料(全套)35页
- 知名地产精装修套内一户一验作业指引22页
- 知名地产精装修工程产品保护作业指引16页
- 知名地产精装修分包工程管理作业指引10页
- 地产精装修项目材料设备采购管理流程10页
- 地产精装修工程关注点作业文件15页
- 地产精装修成本管理流程8页