新疆石材幕墙设计计算书
此石材幕墙计算书为位于新疆乌鲁木齐某工程
xxxxxxx公司新疆分公司综合办公楼改造外装修工程计算书
基本参数: 乌鲁木齐地区 抗震8度设防
Ⅰ.设计依据:
《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001
《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-96
《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003
《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001
《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003
《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT 014-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS 127:2001 《点支式玻幕墙支承装置》 JC 1369-2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》 JC 1368-2001 《建筑铝型材 基材》 GB/T 5237.1-2000
《建筑铝型材 阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材 电泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材 粉末喷涂型材》 GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材 氟碳漆喷涂型材》 GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》 GB/T 18091-2000
《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹 》 GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能 自攻螺钉》 GB 3098.5-2000
《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能 不锈钢 螺母》 GB 3098.15-2000
《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997 《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《夹层玻璃》 GB 9962-1999 《钢化玻璃 》 GB/T 9963-1998
《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997 《铝塑复合板》 GB/T 17748
《干挂天然花山岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC 133-2000 《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 GB 15763.1-2001 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T 881-2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001
Ⅱ.基本计算公式:
(1).场地类别划分:
根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;
B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类指有密集建筑群的城市市区;
D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 新疆乌鲁木齐太平洋保险综合楼按C类地区 (2).风荷载计算:
幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.1.1 采用
Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2) Wk=1.500 kN/m^2 (3).地震作用计算:
qEAk=βE×αmax×GAK
其中: qEAk---水平地震作用标准值 βE---动力放大系数,按 5.0 取定
αmax---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定: 6度: αmax=0.04 7度: αmax=0.08 8度: αmax=0.16 9度: αmax=0.32
乌鲁木齐设防烈度为8度,故取αmax=0.160 GAK---幕墙构件的自重(N/m^2) (4).荷载组合:
结构设计时,根据构件受力特点,荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向,选用最不利的组合,荷载和效应组合设计值按下式采用: γGSG+γwυwSw+γEυESE+γTυTST
各项分别为永久荷载:重力;可变荷载:风荷载、温度变化;偶然荷载:地震
水平荷载标准值: qk=Wk+0.5qEAk
水平荷载设计值: q=1.4Wk+0.5×1.3qEAk
荷载和作用效应组合的分项系数,按以下规定采用:
①对永久荷载采用标准值作为代表值,其分项系数满足:
a.当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,取1.2;对有永久荷载效应控制的组合,取1.35
b.当其效应对结构有利时:一般情况取1.0;对结构倾覆、滑移或是漂浮验算,取0.9
②可变荷载根据设计要求选代表值,其分项系数一般情况取1.4
一、风荷载计算
1、标高为20.400处风荷载计算 (1). 风荷载标准值计算:
Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2) Wk=1.500 kN/m^2 (2). 风荷载设计值:
W: 风荷载设计值: kN/m^2
rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4
按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5 规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.500=2.100kN/m^2
二、板强度校核:
石材校核: (第1处) 1.石材强度校核
校核依据:σ≤[σ]=3.200N/mm^2 Ao: 石板短边长:0.600m Bo: 石板长边长:1.150m
a: 计算石板抗弯所用短边长度: 0.300m b: 计算石板抗弯所用长边长度: 1.150m t: 石材厚度: 30.0mm
m1: 四角支承板弯矩系数, 按短边与长边的边长比(a/b=0.261) 查表得: 0.1303
Wk: 风荷载标准值: 1.500kN/m^2 垂直于平面的分布水平地震作用:
qEAk: 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用 (kN/m^2) qEAk=5×αmax×GAK
=5×0.160×980.000/1000 =0.784kN/m^2 荷载组合设计值为:
Sz=1.4×Wk+1.3×0.5×qEAk =2.610kN/m^2 应力设计值为:
σ=6×m1×Sz×b^2×10^3/t^2
=6×0.1303×2.610×1.150^2×10^3/30.0^2 =2.998N/mm^2
2.998N/mm^2≤3.200N/mm^2 强度可以满足要求 2.石材剪应力校核 校核依据: τmax≤[τ]
τ:石板中产生的剪应力设计值(N/mm^2) n:一个连接边上的挂钩数量: 2 t:石板厚度: 30.0mm d:槽宽: 8.0mm
s:槽底总长度: 70.0mm β:系数,取1.25 对边开槽
τ=Sz×Ao×Bo×β×1000/[n×(t-d)×s] =0.731N/mm^2
0.731N/mm^2≤1.600N/mm^2 石材抗剪强度可以满足 3.挂钩剪应力校核 校核依据: τmax≤[τ]
τ:挂钩剪应力设计值(N/mm^2) Ap:挂钩截面面积: 25.000mm^2 n:一个连接边上的挂钩数量: 2 对边开槽
τ=Sz×Ao×Bo×β×1000/(2×n×Ap) =22.508N/mm^2
22.508N/mm^2≤125.000N/mm^2 挂板抗剪强度可以满足
三、幕墙立柱计算:
幕墙立柱计算: (第1处)
幕墙立柱按简支梁力学模型进行设计计算: 1. 选料:
你可能喜欢
- 玻璃幕墙计算书
- 干挂石材计算书
- 建筑幕墙
- 石材幕墙设计说明
- 幕墙工程资料
- 幕墙施工组织设计
- 双层幕墙
- XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书38页
- 羲辉时代大厦全隐框玻璃幕墙工程设计计算书37页
- 玻璃幕墙设计计算书20页
- 济南某操场玻璃幕墙工程计算书_secret10页
- 全玻璃幕墙计算书20页
- 玻璃幕墙120框计算书120xl40页
- 干挂石材幕墙计算书19页
- 干挂石材设计计算书23页
- 干挂石材计算书21页
- 07 干挂石材幕墙设计计算书28页
- 干挂石材设计计算书7页
- 大连某续建工程干挂石材幕墙设计计算书29页
- 建筑幕墙节能技术3页
- 建筑幕墙工程设计与施工资质标准3页
- 建筑石材幕墙控制要点4页
- 建筑幕墙中哪些材料需要复试_百度知道1页
- 建筑幕墙工程技术标准规范与质量验收国家强制性条文2页
- 浅谈建筑幕墙151页
- 售楼处石材幕墙设计总说明5页
- 石材幕墙工程设计说明2页
- 玻璃、石材幕墙工程设计说明(2014版)9页
- 训练基地综合楼外石材幕墙设计说明11页
- 外墙石材幕墙装饰工程设计方案总体说明_secret4页
- 石材幕墙设计总说明2页
- 玻璃幕墙工程技术规范资料13页
- 黑龙江省建筑工程资料管理标准1019-2006 10施工资料管理6.7幕墙12页
- 建筑幕墙工程施工质量验收资料45页
- 房建(总)建筑幕墙工程施工质量验收资料26页
- (总)建筑幕墙工程施工质量验收资料146页
- (最新)幕墙工程施工档案资料组卷与归档移交目录4页
- 幕墙施工组织设计1.13111页
- 幕墙工程单位工程施工组织设计94页
- 幕墙施工组织设计155页
- 玻璃幕墙施工组织设计253页
- 幕墙脚手架施工组织设计43页
- 幕墙施工组织设计79页