新疆石材幕墙设计计算书

此石材幕墙计算书为位于新疆乌鲁木齐某工程

xxxxxxx公司新疆分公司综合办公楼改造外装修工程计算书

基本参数: 乌鲁木齐地区 抗震8度设防

Ⅰ.设计依据:

《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-96

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑制图标准》 GB/T 50104-2001

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003

《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT 014-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS 127:2001 《点支式玻幕墙支承装置》 JC 1369-2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》 JC 1368-2001 《建筑铝型材 基材》 GB/T 5237.1-2000

《建筑铝型材 阳极氧化、着色型材》 GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材 电泳涂漆型材》 GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材 粉末喷涂型材》 GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材 氟碳漆喷涂型材》 GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》 GB/T 18091-2000

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹 》 GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能 自攻螺钉》 GB 3098.5-2000

《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能 不锈钢 螺母》 GB 3098.15-2000

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997 《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《夹层玻璃》 GB 9962-1999 《钢化玻璃 》 GB/T 9963-1998

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997 《铝塑复合板》 GB/T 17748

《干挂天然花山岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC 133-2000 《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 GB 15763.1-2001 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T 881-2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001

Ⅱ.基本计算公式:

(1).场地类别划分:

根据地面粗糙度,场地可划分为以下类别: A类近海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;

B类指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类指有密集建筑群的城市市区;

D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 新疆乌鲁木齐太平洋保险综合楼按C类地区 (2).风荷载计算:

幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 7.1.1 采用

Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2) Wk=1.500 kN/m^2 (3).地震作用计算:

qEAk=βE×αmax×GAK

其中: qEAk---水平地震作用标准值 βE---动力放大系数,按 5.0 取定

αmax---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定: 6度: αmax=0.04 7度: αmax=0.08 8度: αmax=0.16 9度: αmax=0.32

乌鲁木齐设防烈度为8度,故取αmax=0.160 GAK---幕墙构件的自重(N/m^2) (4).荷载组合:

结构设计时,根据构件受力特点,荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向,选用最不利的组合,荷载和效应组合设计值按下式采用: γGSG+γwυwSw+γEυESE+γTυTST

各项分别为永久荷载:重力;可变荷载:风荷载、温度变化;偶然荷载:地震

水平荷载标准值: qk=Wk+0.5qEAk

水平荷载设计值: q=1.4Wk+0.5×1.3qEAk

荷载和作用效应组合的分项系数,按以下规定采用:

①对永久荷载采用标准值作为代表值,其分项系数满足:

a.当其效应对结构不利时:对由可变荷载效应控制的组合,取1.2;对有永久荷载效应控制的组合,取1.35

b.当其效应对结构有利时:一般情况取1.0;对结构倾覆、滑移或是漂浮验算,取0.9

②可变荷载根据设计要求选代表值,其分项系数一般情况取1.4

一、风荷载计算

1、标高为20.400处风荷载计算 (1). 风荷载标准值计算:

Wk: 作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m^2) Wk=1.500 kN/m^2 (2). 风荷载设计值:

W: 风荷载设计值: kN/m^2

rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4

按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 3.2.5 规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.500=2.100kN/m^2

二、板强度校核:

石材校核: (第1处) 1.石材强度校核

校核依据:σ≤[σ]=3.200N/mm^2 Ao: 石板短边长:0.600m Bo: 石板长边长:1.150m

a: 计算石板抗弯所用短边长度: 0.300m b: 计算石板抗弯所用长边长度: 1.150m t: 石材厚度: 30.0mm

m1: 四角支承板弯矩系数, 按短边与长边的边长比(a/b=0.261) 查表得: 0.1303

Wk: 风荷载标准值: 1.500kN/m^2 垂直于平面的分布水平地震作用:

qEAk: 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用 (kN/m^2) qEAk=5×αmax×GAK

=5×0.160×980.000/1000 =0.784kN/m^2 荷载组合设计值为:

Sz=1.4×Wk+1.3×0.5×qEAk =2.610kN/m^2 应力设计值为:

σ=6×m1×Sz×b^2×10^3/t^2

=6×0.1303×2.610×1.150^2×10^3/30.0^2 =2.998N/mm^2

2.998N/mm^2≤3.200N/mm^2 强度可以满足要求 2.石材剪应力校核 校核依据: τmax≤[τ]

τ:石板中产生的剪应力设计值(N/mm^2) n:一个连接边上的挂钩数量: 2 t:石板厚度: 30.0mm d:槽宽: 8.0mm

s:槽底总长度: 70.0mm β:系数,取1.25 对边开槽

τ=Sz×Ao×Bo×β×1000/[n×(t-d)×s] =0.731N/mm^2

0.731N/mm^2≤1.600N/mm^2 石材抗剪强度可以满足 3.挂钩剪应力校核 校核依据: τmax≤[τ]

τ:挂钩剪应力设计值(N/mm^2) Ap:挂钩截面面积: 25.000mm^2 n:一个连接边上的挂钩数量: 2 对边开槽

τ=Sz×Ao×Bo×β×1000/(2×n×Ap) =22.508N/mm^2

22.508N/mm^2≤125.000N/mm^2 挂板抗剪强度可以满足

三、幕墙立柱计算:

幕墙立柱计算: (第1处)

幕墙立柱按简支梁力学模型进行设计计算: 1. 选料: