北京现代建筑工程有限公司面试考题

北京现代建筑工程有限公司

应聘电气工长(施工员)岗位人员面试简答

1、你认为电气工长的主要职责有哪些?电气工程施工哪些材料进场需要做复试?

5分

2、我公司有1个3万平米住宅楼项目,施工现场需要几台一级箱?几台二级箱?(注明使用部位)。 5分

3、施工现场供电局变压器380/220V电源(TN-C三相四线制)如何变化为TN-S三相五线制?画一简图说明。 另外:工作接地的接地电阻值是如何规定的?重复接地的接地电阻值是如何规定的?标住这两组接地的设置位置。 10分

4、建筑电气工程的隐蔽验收都有哪些? 10分

5、我公司有1个3万平米住宅楼项目,现正施工二层顶板,其中电气照明使用SC15管、插座使用SC20消防为SC20管;请您写1份照明系统隐检报验单“隐检内容”都有哪些? 另外写出消防配管的保护层厚度是多少? 10分

6、电气工程施工,动力管至电动机出地面最低不能低于多少( 0.2 )m。 2分

7、电气工程施工中:金属软管的长度在动力工程中不大于( 0.8 )m;(照明)接 线 盒至灯具当采用金属软管时其长度不宜大于( 1.2 ) m. 4分

8、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小截面积不得小 于( 4 )mm平方。 2分

9、金属线槽(桥架)敷设:支架与吊架的安装规定: 2分

1)、支架与吊架所用的钢材应平直,无扭曲。下料后长短偏差不大于(5)㎜, 切口处应无卷边、毛刺;

2)、支吊架水平固定间距应为(1.5—3)m;垂直固定间距不得大于(2 |)m。在进出接线盒、箱,拐角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端(500)㎜范围内应设固定点。

10、桥架安装的规定: 2分

1)、桥架安装整体应平直,无扭曲变形,接缝处应平整紧密,连接板两端应有不少于(2 )个具有防松功能的规定螺栓。连接螺栓的螺母一律应在桥架外侧;

2)、桥架的所有非带电的铁件均应相互连接和跨接,形成为一连续导体,并作好整体接地,线槽全长应有不少于(2 )处与接地(接零)干线可靠连接;