建筑水暖施工方案

黑龙江省建筑

第一章 工程概况

本工程为哈尔滨西城红场A-02地块商业综合体, 总建筑面积309742.23平方米, 该建筑为框架核心筒结构,共-3~32层.地下二三层为特大型车库,部分为设备用房,地下一层至七层为商业体,七层塔楼部分为消防避难层,八至三十二层为公寓式办公,其中二十三层为消防避难层,建筑高度124.40米,属超高层公共建筑,保护等级为特级保护对象。我方负责施工区域:B栋及裙房部分,施工面积:233215.59m2。

本工程系统介绍:

1.室内消火栓系统:

消火栓用水量:室内消火栓系统为40L/S,室外消火栓系统30L/S室内消防管道成环状布置,竖向分高、低两个区。地下三层~十二层为低区,十三层~顶层为高区。高、低区共用一套消防泵,低区消防系统设置减压阀组。地下三层~六层、十三层~二十四层的消火栓采用减压稳压消火栓,栓口压力为0.50MPa。消火栓栓口直径65mm,水枪喷嘴口径19mm,配25m长衬胶水龙带。栓口安装高度距地面1.10m,箱内设远距离启动消防泵按钮,水枪充实水柱不小于10m,按相邻两股水柱同时到达室内任一点设计。本工程设置消防卷盘,消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位。消火栓型号:SN65型。消火栓箱型号:薄型单栓室内消火栓箱,国标图04S202-11。薄型单栓带卷盘消火栓箱(甲型),国标图04S202. 在顶层机房层水箱间内设18m3 消防水箱及消防前期加压设备. 室内消火栓系统高、低区分别设置3套SQX100-A型地下式消防水泵接合器。消防泵房及消防水池设在本建筑地下三层,消防水池有效容积为864m3 。

2.喷淋系统:

喷淋系统用水量为30L/S。喷淋系统竖向分高、低两个区。地下三层~十三层为低区,十四层~顶层为高区。高、低区共用一套喷淋泵,低区喷淋系统设置减压阀组。喷淋系统地下车库、商场按中危险级II级设计,其余公共场所按中危险I级设计。喷淋喷头动作温度为68°C。管道均以0.002的坡度坡向立管。喷淋系统在地下室汽车库及不吊顶房间采用直立型喷头。喷淋系统在吊顶房间采用吊顶型喷头。塔楼办公室公寓采用边墙型喷头。喷淋系统高、低区分别设置2套SQX100-A型地下式消防水泵接合器。设湿式报警阀组46套,湿式报警阀组按国标图09SS175-12选用、施工安装。在次梁下布置的喷头加集热板,集热板尺寸为0.12m 。

3.消火栓管道:采用加厚焊接钢管及配件,焊接。

4.喷淋管道:采用内外壁热浸镀锌加厚钢管,管径小于DN100的采用丝扣连接,管径 大于等于DN100的采用沟槽式连接。

第二章 编制依据

(1)建设单位所提供的施工图及文件;

(2)建设单位所提出的工期及质量要求;

(3)黑龙江省建设厅颁发的有关建筑规程安全质量等文件;

你可能喜欢