开关电源测试规范小议@
电流。UL、CSA均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个1.5K欧的电阻,其漏电流应该不大于5毫安。VDE允许:用1.5K欧的电阻与150nP电容并接。并施加1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于3.5毫安。一般是1毫安左右。
④ 绝缘电阻测试。VDE要求:输入和低电压输出电路之间应有7M欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,应有2M欧的电阻或加500V直流电压持续1分钟。
⑤ 印制电路板要求。要求是UL认证的94V-2材料或比此更好的材料。
2. 对电源变压器结构的安全要求。
① 变压器的绝缘。变压器的绕组使用的铜线应为漆包线,其他金属部分应涂有瓷、漆等绝缘物质。 ② 变压器的介电强度。在实验中不应出现绝缘层破裂和飞弧现象。
③ 变压器的绝缘电阻。变压器绕组间的绝缘电阻至少为10M欧,在绕组与磁心、骨架、屏蔽层间施加500伏直流电压,持续1分钟,不应出现击穿、飞弧现象。
④ 变压器湿度电阻。变压器必须在放置于潮湿的环境之后,立即进行绝缘电阻和介电强度实验,并满足要求。潮湿环境一般是:相对湿度为92%(公差为2%),温度稳定在20到30摄氏度之间,误差允许1%,需在内放置至少48小时之后,立即进行上述实验。此时变压器的本身温度不应该较进入潮湿环境之前测试高出4摄氏度。
⑤ VDE关于变压器温度特性的要求。
⑥ UL、CSA关于变压器温度特性的要求。
五、电磁兼容性试验
电磁兼容性是指设备或系统在共同的电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。
电磁干扰波一般有两种传播途径,要按各个途径进行评价.一种是以波长长的频带向电源线传播,给发射区以干扰的途径,一般在30MHZ以下.这种波长长的频率在附属于电子设备的电源线的长度范围内还不满1个波长,其辐射到空间的量也很少,由此可掌握发生于电源线上的电压,进而可充分评估干扰的大小,这种噪声叫做传导噪声。
当频率达到30MHZ以上,波长也会随之变短。这时如果只对发生于电源线的噪声源电压进行评价,就与实际干扰不符。因此,采用了通过直接测定传播到空间的干扰波评价噪声大小的方法,该噪声就叫做辐射噪声。测定辐射噪声的方法有上述按电场强度对传播空间的干扰波进行直接测定的方法和测定泄露到电源线上的功率的方法。
电磁兼容性试验包括以下试验:
① 磁场敏感度:(抗扰性)设备、分系统或系统暴露在电磁辐射下的不希望有的响应程度。敏感度电平越小,敏感性越高,抗扰性越差。固定频率、峰峰值的磁场。
② 静电放电敏感度:具有不同静电电位的物体相互靠近或直接接触引起的电荷转移。300PF电容充电到-15000V,通过500欧电阻放电。可超差,但放完后要正常。数据传递、储存,不能丢。
③ 电源瞬态敏感度:包括尖峰信号敏感度(0.5us 10us 2倍)、电压瞬态敏感度(10%-30%,30S恢复)、频率瞬态敏感度(5%-10%,30S恢复)。
④ 辐射敏感度:对造成设备降级的辐射干扰场的度量。(14K-1GHZ,电场强度为1V/M)
⑤ 传导敏感度:当引起设备不希望有的响应或造成其性能降级时,对在电源、控制或信号线上的干扰信号或电压的度量。(30HZ-50KHZ 3V ,50K-400M 1V)。
⑥ 非工作状态磁场干扰:包装箱4.6m 磁通密度小于0.525uT,0.9m 0.525Ut。
⑦ 工作状态磁场干扰:上、下、左、右交流磁通密度小于0.5mT。
⑧ 传导干扰:沿着导体传播的干扰。10KHz-30MHz 60(48)dBuV。
⑨ 辐射干扰:通过空间以电磁波形式传播的电磁干扰。10KHz-1000MHz 30 屏蔽室60(54)uV/m。
你可能喜欢
- 开关电源测试标准
- 开关电源测试项目
- 开关电源测试报告
- 测试报告模板
- 电源测试规范
- 开关电源测试系统
- 开关电源测试方法
- 移动电源测试
- 开关电源测试项目及内容61页
- 开关电源常规测试项目46页
- 开关电源测试项目47页
- 开关电源的测试项目讲解7页
- 常规开关电源常规测试项目2页
- 开关电源测试中比较重要的测试项目2页
- 开关电源测试实训报告1页
- 2013-2018年中国开关电源自动测试系统行业市场发展现状及投资前景预测报告6页
- 2013-2018年中国开关电源自动测试系统市场竞争策略及投资潜力研究预测报告5页
- 开关电源测试报告3页
- 通信机房开关电源谐波测试分析报告4页
- 开关电源测试报告7页
- 项目-测试报告模板2页
- B2C网上支付测试报告模板1页
- 三角形问题测试报告模板1页
- SymantecDLP测试报告模板45页
- 测试报告模板3页
- 系统测试报告模板7页
- 开关电源测试规范10页
- 开关电源故障 测试规范1页
- 插头电源线的安全测试规范2页
- 开关电源测试规范小议@2页
- 开关电源测试规范69页
- 开关电源测试规范264页
- 开关电源测试系统6页
- 开关电源自动测试系统简介11页
- 2013-2018年中国开关电源自动测试系统行业市场发展现状及投资前景预测报告6页
- 2013-2018年中国开关电源自动测试系统市场竞争策略及投资潜力研究预测报告5页
- 开关电源自动测试系统的介绍1页
- 深圳市源仪电子有限公司T6000开关电源自动测试系统1页
- 开关电源电气性能测试方法@3页
- 开关电源的纹波和噪声测试方法11页
- 开关电源输出纹波测试方法2页
- 最有效的开关电源测试方法5页
- 开关电源测试方法3页
- 单片开关电源的测试方法2页
- 龙思移动电源测试要求8页
- 内部移动电源测试报告(简洁版),2页
- 移动电源测试报告中文11页
- 移动电源HJ-913测试报告10页
- 移动电源电气性能测试项目表格1页
- 2013年移动电源测试4页


