开关电源的测试标准与规范

开关电源有哪些参数要求测试,又有什么样的标准?

对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。 一. 输入特性。 1. 工作输入电压和电压变动范围。 2. 输入电压的频率和频率变动范围。 3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。 4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。 5. 冲击电流。 6. 漏电流。 7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。

8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。 二. 二. 输出特性。 1. 额定输出电压。 2. 额定输出电流。 3. 稳压精度。 1) 电压稳定度。 2) 电流调整率。 3) 纹波噪声。包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。 4. 瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。 三. 附属功能要求。 1. 过流保护。 2. 过压保护。 3. 输入欠压保护。 4. 过热保护。 5. 绝缘电阻。输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。

6. 绝缘电压。打高压:输入与输出、输入和地、输入AC两级之间,根据国家标准制定高压值。 四. 结构规格。 1. 形状条件:如外包装机壳的有无等。 2. 确定外型尺寸和尺寸公差。 3. 安装条件:安装位置、安装孔、等。

4. 冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。