变频器过电流原因分析及处理方法
前段时间我们小组那台变频器在工作中,偶尔会产生故障。刚开始我们以为是变频器出了什么大的问题,几个人搞了半天才弄清楚是过电流造成的。那么什么是变频器的过电流现象呢?以下是我们公司论坛上得到的答案:
(约额定电流的200%),变频器显示OC表示过电流,由于逆变器件的过载能力较差,所以变
(一)过电流原因分析
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查等来解决。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因:
(1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面: 加;
● 二是变频器输出侧发生短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动ww机内部发生短路等、接地(电机烧毁、绝缘劣化、电缆破损而引起的接触、接地等);
● 三是变频器自身工作不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作过程中出现异常。如环境温度过高,或逆变器元器件本身老化等原因,使逆变器的参数发生变化,导致在交替过程中,一个器件已经导通、而另一个器件却还未来得及关断,引起同一个桥臂的上、下两个器件的“直通”,使直流电压的正、负极间处于短路状态。
(2)升速、降速时过电流:当负载的惯性较大,而升速时间或降速时间又设定得太短时,也会引起过电流。在升速过程中,变频器工作频率上升太快,电动机的同步转速迅速上w. ● 一是电动机遇到冲击负载或传动机构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增gk
Design by &Copyright @ 2007 gkcity.com All Rights Reserved

city.co频器的过电流保护是至关重要的一环。 m变频器中过电流保护的对象主要指带有突变性质的、电流的峰值超过了过电流检测值 1