S7-200模拟量EM235编程实例

主题:S7-200模拟量EM235编程实例

2008-10-2114:49:44

西门子S7-200模拟量编程

本文以EM235为例讲解S7-200模拟量编程,主要包括以下内容:

1、模拟量扩展模块接线图及模块设置

2、模拟量扩展模块的寻址

3、模拟量值和A/D转换值的转换

4、编程实例

模拟量扩展模块接线图及模块设置

EM235是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。下面以EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,如图1。

图1

图1演示了模拟量扩展模块的接线方法,对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;未连接传感器的通道要将X+和X-短接。

对于某一模块,只能将输入端同时设置为一种量程和格式,即相同的输入量程和分辨率。(后面将详细介绍)

EM235的常用技术参数:

模拟量输入特性

模拟量输入点数4

输入范围电压(单极性)0~10V0~5V0~1V

电流0~20mA

数据字格式双极性全量程范围-32000~+32000

单极性全量程范围0~32000

分辨率12位A/D转换器

模拟量输出特性

模拟量输出点数1

信号范围电压输出±10V

电流输出0~20mA

数据字格式电压-32000~+32000

电流0~32000

分辨率电流电压12位

电流11位

下表说明如何用DIP开关设置EM235扩展模块,开关1到6可选择输入模拟量的单/双极性、增益和衰减。EM235开关单/双极性选择增益选择衰减选择0~500mV0~100mV0~50mV电压(双极性)±10V±5V±2.5V±1V±500mV±250mV±100mV±50mV±25mV

SW1SW2SW3SW4SW5SW6

ON单极性

OFF双极性

你可能喜欢

  • 西门子S7-200模拟量编程
  • 西门子S7-200编程
  • S7-200硬件
  • S7-200以太网通讯
  • 电气制图
  • PLC控制步进电机
  • 组态王软件
  • 西门子S7-200实例

S7 200模拟量EM235编程实例相关文档

最新文档

返回顶部