C50混凝土回弹到多少才算合格
C50混凝土回弹到多少才算合格?
预制梁C50混凝土回弹值大约是44以上才算合格,具体还要按碳化深度来计算混凝土回弹只能是参考,一般不可以作为评判的!一般是以标养试块的抗压强度来评判的!


根据JGJ/T 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程【20111201实施】》,水平测试时,砼如果无碳化,回弹值42.6可以换算为抗压强度50MPa,即单点超过42.6即可,但是砼强度不是按一个点来评定的,要分别计算各测区强度,再按规程上的统计方法计算标准差和代表值,代表值超过设计值才能算合格。
如果只是大概估算一下,那无碳化时(混凝土龄期不超过3个月),一般大部分点回弹值超过45就没问题了。标准偏差一般3、4左右,考虑富余一点,45一般就没问题,当然正式结果一定要按上面说的规范进行测试和计算,这个只是在现场估算一下而已
水平方向检测的话,碳化1.0的混凝土平均值达到45.8以后换算混凝土强度时50.2MPa,碳化2.0的混凝土平均值达到48.4以后换算混凝土强度时50.0MPa,碳化3.0的混凝土平均值达到50.4以后换算混凝土强度时50.3MPa,泵送混凝土再另外增加系数。
,回弹时,弹下不弹上,弹边用力磨。避免粉料和砂浆的影响
你可能喜欢
- 回弹法检测混凝土抗压强度
- 混凝土回弹强度计算
- 混凝土回弹检测仪
- 混凝土回弹记录表
- 实验报告--回弹法检测混凝土抗压强度实验报告3页
- 高回弹法检测混凝土抗压强度精确度的探讨5页
- 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程9页
- 3.1回弹法检测混凝土抗压强度48页
- JGJT23-2011回弹法检测混凝土抗压强度技术规程培训讲义66页
- 回弹法检测混凝土抗压强度原始记录表2页
- JGJ-T23-2012混凝土强度回弹检测自动计算表15页
- 回弹法检测混凝土强度自动计算表1页
- 回弹法检测混凝土强度自动计算表(只适用于回弹仪水平使用时)3页
- 回弹法评定混凝土强度检测(计算)1页
- 回弹法检测混凝土强度自动计算表1页
- 回弹法检测混凝土强度自动计算表1页