电气工程施工常见问题及处理

电气工程施工常见问题及处理

科技信息

0电力与能源 O

S I N E&T C N O F MA I CE C E H OL GYI OR TON N

20 0 9年

第1 9期

电气工程施工常见问题及处理 成京林

(深圳市超鸿达电力建设有限公司东莞分公司广东东莞 5 3 0 ) 2 0 0 【摘要】合电气工程施工实践经验,常见的问题如施工临时用电设置及管理,面防雷,结对屋电梯电源,防电源,电装置布置,面设消配屋 备隔离电器设置等提出处理意见。

【关键词】电气工程;电气安装;质量监理

电气工程施工包括电气装置安装、电气线路敷设的施工等,般建筑电气设计规范》一中的规定,没有正确执行“文”而条规定“直敷设竖在整个建筑工程的后期进行。要做好电气施工工作,须认真审核图的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接”作为接闪器的必。纸,设计人员、方负责人充分交换意见,土建工程施工前期就进屋面避雷网格,旧规范规定不同,规范 GB 0 5— 4如二类防雷与甲在新新 50 7 9 .入“色”努力做好事前控制,握施工工作的主动权。者对电气工建筑物规定为≤ 1x 0或 8 1 m,而《用建筑电气设计规范》角,把笔 0 lm ̄2民为程安装及系统调试中经常遇到的几个问题进行了总结 .提出了相应 1x 5设计、工时应予注意。而且避雷网络应敷设于屋面上 .并 5 1m,施如不的处理对策。 能埋于屋面保温层里。高出屋面的建筑的避雷小针应不少于两支 .配

1施工安全用电设置 .时安全用电措施 .临 施工 l用电常见的问题:地体埋设不规范;时电源线搭接临时接临

置于屋面建筑的对角。高出屋面的卫生问排气管也应设置避雷小针。

3电梯电源配置 .

混乱:自动空气断路器用做隔离开关:用木质电箱和金属外壳木质使为了保证电梯安全运行,免其它用电设备的干扰,条文”调避“强底板,电箱未标明其名称、途、责人;工现场临时用电不经施了“配用负施电梯电源应专用,应由建筑物配电问直接送至机房”也就是说并 .

工组

织设计并经审批:装、修或拆除 l用电工程,是由电工完该供电线路不应再带其它负荷。有些工程的电梯电源配电箱配出风安维临时不成,的电工没有电工操作证:有电缆不是使用五芯电缆线,电缆干线没机、调、空电梯机房照明、座、梯井道照明等供电回路 .违反了插电既 有采用埋地或架空敷设。临时安全用电措施包括技术措施、织措施,“文”定“房照明电源与电梯电源分开”同时不符合“防用电 I组 条规机。消 其中技术措施包括下列内容: 设备应采用专用供电回路”的规定 .不符合“道照明宜由机房照明也井 11I用电系统一般应采用 T— .临时 N S供电系统。是把工作零线 N回路获得”规定。照“文解释”“房照明本应属于建筑物照明”它 的按条,机 和专用保护线 P E在总供电电源处严格分开的供电系统,称三相五所以设计可考虑在机房设照明箱,电给机房照明、座、道照明也配插井线制。它的优点是 P E线在正常情况下上没有电流通过,线专门承等。其电源高层建筑可从应急照明箱提供,层建筑宜从楼电源箱配此多

载故障电流,保其保护装置动作。应该特别指出的是,E线不许断出回路:的设计将电梯电源箱置于机房深处 .反了“文”于“确 P有违条关主线 .在距离较远的供电干线末端应将 P线做重复接地。并 E 开关的位置应能从机房入口处方便,速接近”没计应了解电梯最大迅: 1 .置漏电保护器,坚持三级保护和“机一闸、漏一箱” 2设应一一原负荷电流,正确选用主开关,别应注意当采用刀熔开关时,熔体电特其采则。漏电保护器的选择应符合国标要求。施工现场的总配电箱和分配流应能躲过电梯频繁起动的尖峰电流。用空气开关应选择电动机型电箱应至少设置两级漏电保护器 .且两级漏电保护器的额定漏电动保护特性的开关。的设计选用照明保护特性的开关或熔断器的熔体而有条文”的规定。电梯采用的作电流和动作时间应合理配合,之具有分级保护的功能。施工

现场按空气断路器长延时电流值选择都属违反“使的总配电箱和分配电箱应设置隔离开关,断电路时,有明显可见电缆一般应不小于 3 1+ x 0线径。切具 x6 2 1 的断开间隙 .且断开间隙的绝缘及相间绝缘都是足够可靠的,够而能充分保证其他电气设备安全检修的功能。电保护器应装设在配电箱漏

4.防电源设置消

消防设备和其他动力、明配电系统电源没有分开,灾时不便照火电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。 切除非消防电源。违反了《灾自动报警系统设计规范 ) B 0 1— 8火 ) 5 16 9 G 1 -殊场所应根据有关要求使用相应安全电压等级供电。我国的规定。采用各自单独回路供电、动切除或利用断路器的分励脱 3特应手国家标准 G 30— 8《全电压》规定,全电压值的等级有 4、扣器来自动切除非消防电源;消防设备的两回路电源线路没有分开, B 85 3安中安 2

3、4 1、V五种。时还规定:电气设备采用了超过 2 V时,须而是从同一路径敷设,按规范“防用电设备的两回路电源线路应 6 2、2 6同当 4必应消采取防直接接触带电体的保护措施。 分开敷设”的要求,外线设计解决,回路电缆沿不同路径敷设;由两消 1 . 4电气设备的制造、安装及防护、装位置、电分级、线选择火栓泵和喷洒泵的热继电器既动作于信号,动作于跳闸,反了《安配导又违低及布线、线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作压配电设计规范} 50 4 9接 GB 0 5— 5条文规定“然断电比过载造成的损失突及负责维护保养检查,记录。并 更大的线路,过载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”修其来 1 .气设备的操作与维修人员必须由经过培训后取得上岗证书改控制原理图:防梯干线采取防火措施应明确,用到的电力电缆 5电消所的专业电工完成。类用电人员均应掌握安全用电基本知识和所用设 应将 Y V型电缆改为 N— J型电缆。消防控制室及消防用电

设备各 J H YV备的性能及操作规程。 电源线未选用阻燃型,防控制线的选型应与电源线同级。反《灾消违火组织措施包括:立 I用电施工组织设计和安全用电技术措自动报警系统设计规范} B 0 1— 8规定,按消防部门要求,防建临时 G 5169应消施的编制、批制度,立相应的技术档案;立技术交底制度;立用电设备的电源线、防控制线均采用耐火型或阻燃型线缆。审建建建消 安全检测制度;立电气维修制度;立工程拆除制度;立安全检建建建 5配电装置布置 .查和评估制度:建立安全用电责任制:立安全教育和培训制度。建 配电装置的布置问题:条文”定“电装置的长度大于 6时,“规配 m 其柜 ( )通道应设两个出口”违规多发生在变压器与低压柜组合屏后,

2防雷。面防雷 .屋

很多工程没有说明建筑物的防雷类别。对介于第 2类、 3类的布置 (其间虽有间距,不足一个出口的宽度 )第或但的情况下,有误认还防雷建筑物之间的工程 .认真计算其“预计雷击次数”依据计算为该“文”指低压配电装置,视了该“文”样适用 IK配电应年,条仅忽条同 OV结果和规范确定防雷类别 .应凭感觉随意按三类防雷建筑设计。有装置,大工程高压柜较多面积紧张的情况下 .发生违规;于长条不在常对 的工程采用低压架空进线,计没有要求在人户处“设避雷器并与型的配电室,两台及以上大容量变压器与配电柜一字型组合布置,设装加绝缘子铁脚、具连在一起接到电气设备的接地装置上”采用铠装电上应急母线柜,长度往往超过 1 m,后通道除两个出 E外,应增金:其 5屏 l尚

缆 (静电、制及其它系统电缆 )出线的,有要求“出线端将电设第三个出口。含控进没进 缆金属外皮、管等与电气设备接地相连”都属违反“文”此外,钢,条。应“于强、电用房布置位置”题:计人员一般会注意变配电关弱问设注意防高位雷电波侵入 .固定在屋面露天处的电气设备。冷却塔房不

要布置在厕所、室、洗室的直接下层,还应注意到其他强弱对如浴盥但电机、面上投光灯、机等,配电线路均应采取相应的措施。二类电用房,发电机房,脑机房、屋风其如电消控中心、、电配电小间均有防潮强弱防雷建筑物防侧击雷措施设计中,相当部分设计人员仍沿用《用要求的用房,样不能布置在厨房、室、水室的直 (转第 3 7页 )有民同浴盥下 3