(一)冬季安全生产特点

冬季“七防”内容:防寒、防冻、防滑、防风、防火、防爆、防中毒。

冬季大气气压处于冷高压状态,有毒有害气体容易大量积聚,造成人员中毒、火灾和爆炸事故。

冬季天干物燥,容易发生火灾。

冬季处于岁末年初、节日多,容易引发不稳定、不安全因素。

(二)防寒、防冻、防滑、防风

1、认真执行巡回检查制,尤其是夜间巡回检查制,将防冻点及防冻内容纳入交接班,确保场站冬季安全运行。

2、凡是存留有水分的管线、设备均需考虑防冻,防冻的措施包括加保温、伴热、保持介质连续流动,使停用的管线、设备中不得存留含水介质。

3、入冬之前事先对管线保温、玻璃板液位计、配电间及机柜间保温措施进行检查,确保能正常使用。

4、入冬前,场站应加强对生活楼、空压机房、库房、变压器房、电力室等门窗和玻璃完好情况进行全面的检查,发现的问题应及时解决,消除不保温的因素。

5、入冬之前事先消防管网及地下消火栓进行全面的检查,地下消火栓采取加盖毛毡或木板隔离等有效的防冻防凝措施。

6、处理冻结的管线或阀门时,要先用少量蒸汽加温,然后加大蒸汽量,防止骤然升温而损坏设备。

7、斜梯走廊、平台、贮罐顶及巡回检查通道要保持清洁,及时清除积雪,防止积水、结冰,人员巡检要带好劳动保护用品,巡检过程中不允许双手插进口袋中,上下梯子应双手抓住护栏。

8、要及时清除框架、结构、设备上的冰棱,防止在天气气温变化较大时砸坏设备或伤人。

9、对于经常排水的排污阀出水管要进行保温,入冬前,要用毛毡或岩棉等加强保温,保证正常排污操作。

10、对于室外的冷却器,冬季原则上不要停用。一定要停用的,必须将冷却水的管道进行彻底的空气吹扫。由于换热器内管束较多,易使吹扫的空气走短路,使一部分管束内的水吹不出来。冬季来临后,未吹扫干净的管束冻裂,致使制冷设备报废。所以,吹扫时,空气量必须要大,保证有足够的流速,要反复多次,直到水分干净为止。

(三)、防火、防爆、防中毒