锅炉房安全检查表
锅炉房安全检查表
锅炉房安全检查表
锅炉要严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》的规定,进行定期检查和测试。特别要防止因锅炉结垢,锅炉严重腐蚀、锅炉脱水和锅炉超压所发生的灾害性事故。
锅炉上的安全附件是预防锅炉爆炸很重要的装置,必须保证其齐全完好和灵敏可靠。当然,控制人的不安全行为,提高操作者的操作技能和安全意识,加强锅炉的维修和管理也是极为重要的。
1 设备检查
1.1 工业锅炉房的布置、建筑结构及有关投措。
1.1. 1 独立站房应位于厂区边缘地带,烟囱不宜靠近主要道路。
1.1.2 锅炉房如必须与厂房相连,其锅炉容量应符合(t-100)V≤100;锅炉房如必须与住宅相连时,其锅炉容量应符合(t-100)V≤5
式中 t--锅炉工作压力时的饱和温度,[t]为℃
V--锅炉水容量,[V]为m3
1.1.3 锅炉房应位于主导风向的下风向,主导风向应采用多年平均非采暖季节的风向。
1.1.4 锅炉前墙凸出处到锅炉房内墙净距应大于或等于3m,锅炉侧面和后端的通道净距应大于或等于0.8m。
1.1.5 锅炉如有侧面操作,检修通道时,其宽度应能保证操作,检修的需要;如不需要侧面操作,锅炉与锅炉侧墙之间的净距亦不得小于0.8m。
1.1.6 锅炉和省煤器上部,当不需操作时,其净空高度不小于0.7m。
1.1.7 锅炉房应预留通过设备最大搬运件的安装孔洞。
1.1.8 锅炉房每层出口应有两个。若锅炉前端的总宽度(包括锅炉间的过道)不超过12m,面积不超过200m2的单层锅炉房可设一个出口。
1.1.9 锅炉房门应向外开,工作室或生活室门应向锅炉房内开。
1.1.10 锅炉房应采用轻型屋顶。若屋顶自重大于1.2kN/m2,应开设天窗,或在锅炉房墙上高出锅炉的位置开设天窗,开窗面积至少应为全部锅炉占地面积的10%。
1.1.11 操作部位距地面2m,应装设平台、扶梯和防护栏杆。
1.2 锅炉
1.2.1 锅炉应有锅炉总图、安装图和主要受压部件图,受压元件强度的计算;质量证明书;锅炉安装说明和使用说明;铭牌等技术资料和锅炉设备使用证。
1.2. 2锅筒
你可能喜欢
- 综合安全检查表
- 压力容器安全检查表
- 特种设备安全检查表
- 蒸汽锅炉运行记录
- 生产现场安全检查表
- 施工现场安全检查表
- 企业安全检查表
- 加油站安全检查
- 综合安全检查表3页
- 广州市医疗机构综合检查表——安全管理部分2页
- 公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)25页
- 综合性安全检查表2页
- 安全、文明施工综合检查评分总记录表.doc新1页
- 厂级综合性安全检查表7页
- 压力容器安全检查表3页
- 压力容器及压力管道安全检查表2页
- 压力容器安全检查表5页
- 7 压力容器、压力管道安全检查表1页
- 压力容器安全检查表1页
- 压力容器安全检查表3页
- 安全检查表法(电葫芦电梯特种设备)2页
- 特种设备安全检查条例新旧条例对照表53页
- 特种设备现场安全监督检查检查项目要求及记录表2页
- 特种设备安全定期检查记录表2页
- 特种设备现场安全监督检查项目要求及记录表7页
- 特种设备安全检查自查表3页
- 蒸汽锅炉运行记录表(标准)2页
- 蒸汽锅炉运行记录1页
- 蒸汽锅炉运行记录1页
- 蒸汽锅炉安全运行记录表1页
- 蒸汽锅炉运行记录1页
- 蒸汽锅炉运行记录66页
- 施工现场安全生产检查表四1页
- 公路建设工程施工现场安全生产检查表4页
- 南通市危险化学品生产企业现场安全检查表4页
- 安全巡查日安全生产现场检查记录表23页
- 生产现场安全防护检查表2页
- 工程施工现场安全生产状况检查表2页
- 施工现场安全检查表[1]90页
- 建筑施工现场安全检查表14页
- 施工现场定期安全检查记录表1页
- 施工现场临时用电安全检查表4页
- 施工现场定期安全检查记录表2页
- 建筑工地施工现场安全检查表(JGJ-59)17页
- 企业安全检查记录表1页
- 化工企业通用安全检查表60页
- 机械制造企业安全质量标准化考评检查表55页
- (3)企业安全检查记录表1页
- 企业安全检查表15页
- 南通市危险化学品生产企业现场安全检查表4页
- 加油站安全检查与事故管理13页
- 加油站安全检查表及标准7页
- 汽车加油站安全现场检查表110页
- 加油加气站安全检查表4页
- 汽车加油站安全检查表2页
- 上海市危险化学品加油站安全生产检查表16页