定州电厂2号主变A相损坏事故调查报告书(2005.11.10)
继电保护
2号主变A相损坏事故调查报告书
事故单位名称:河北国华定洲发电有限责任公司 2005年10月26日
一、事故名称: 2号主变A相损坏事故
二、事故等级: 一般设备事故 事故类别: 设备事故
三、事故起止时间:2005年10月19日19时39分至2005年11月3日0时13分 四、主设备情况: 1、2号主变主要参数:
型号:DFP-240000/500 3X240 MVA 电压等级:525/3±2×2.5%/20KV 短路阻抗:Uk=14% 额定容量:3X240MVA 接线方式:Y/Δ-11 中性点接地方式:直接接地 冷却方式:ODAF 生产日期:2003年3月
生产厂家:中国保定天威变压器有限公司 2、2号机组开关主要参数:
型号:LW12-500 额定电压:500KV 额定电流:3150A
额定(短路)开断电流:50KA 额定频率:50HZ 生产日期:2003年01月 生产厂家:沈阳开关厂 3、2号发电机主要参数:
型号:QFSN-600-2 额定容量:667MVA 额定功率:600MW