4号机6千伏电动机差动保护装置及电动机保护更换技术施工方案(批准稿)
4号机引风机高速电机、电泵电机保护装置
改造技术施工方案
一、改造原因:
我厂4号机组引风机高速电机、电动给水泵电机的差动保护装置及综合保护装置,是南京电力自动化设备厂生产的WCZ-1型、WDZ-1.1微机型保护装置。该型保护装置自运行以来,多次出现误动和异常运行状况,暴露出很多问题,给设备正常运行带来隐患。具体归纳如下:
1、装置可靠性差,保护曾多次发生误动的情况。2002年4号机电动给水泵电机保护装置曾多次在进行正常试验时发生误动。
2、2004年10月28日4C电动给水泵电机差动保护装置保护误动,造成4C电泵跳闸,后再次启动成功。存在着严重的设备隐患。
为了消除设备隐患, 4号机电机的安全稳定运行,需要对4号机组6千伏高压电机进行保护装置的更换改造。
二、设备选型:
经过多方调研及询问,南京南瑞继保公司生产的RCS9642大型电动机保护测控装置在性能方面复合要求,并且其具备差动及综合保护功能,并具备控制回路,更换后可取消原来的两块微机保护装置及原来保护回路控制回路的所有继电器,维护起来非常的简便。
RCS9642保护装置具有以下最基本特点:
1、用计算机对数字量计算和判断来实现继电保护功能。 2、采用单片机作主控单元,全集成电路设计。 3、键盘整定,液晶显示、操作简单,显示直观。 4、密封性能好,抗干扰能力强,电路简单可靠。
5、整机调试方便,具有“傻瓜机”的功能,现场调试只需按键盘整定、校验即可。
6、便于使用和维护,减轻检修人员的劳动强度。
7、装置具有电流差动保护、短路保护和自启动时间过长及堵转保护,过负
荷保护,接地保护,低电压保护,过电压保护,非电量保护。 8、独立地操作回路及故障录波功能。 三、施工方案:
1、更换前的准备工作:
1.1、新微机综合保护装置的性能试验:
新装置到货后,根据新装置的技术、使用说明书及装置的调试检修大钢,
你可能喜欢
- 技术说明书
- 电动机保护测控装置
- 电动机保护整定计算
- 继电保护及二次回路
- 差动保护原理
- 三相异步电动机
- 电动机论文
- 敌敌畏安全技术说明书3页
- 草甘膦安全技术说明书3页
- 多菌灵-井冈霉素安全技术说明书2页
- gec-300励磁控制系统技术说明书(v1.2)48页
- 乙炔化学品安全技术说明书7页
- 液化石油气化学品安全技术说明书7页
- HZP209电动机保护测控装置技术说明书——第3版53页
- WDZ-5232电动机保护测控装置29页
- DMP373微机电动机保护测控装置16页
- WDH-820A电动机保护测控装置技术及使用说明(CPU1 V1.00 5806)56页
- NZB617系列微机电动机保护测控装置使用说明书45页
- MMPR-610Hb微机型电动机保护测控装置用户手册V2.03.0143页
- 工厂10kV异步电动机继电保护整定计算实用分析4页
- 6kV电动机保护定值整定计算37页
- 浅议煤矿抽风机电动机保护继电器的整定计算及其改进方法3页
- 微机电动机保护装置整定计算4页
- 高压异步电动机微机保护的整定计算2页
- 电动机差动保护整定计算实例3页
- 《继电保护及二次回路》学习79页
- 电工进网作业培训讲义(继电保护及二次回路)37页
- 《继电保护及二次回路》59页
- 继电保护及二次回路学习讲解6页
- 8 继电保护及二次回路的运行管理2页
- 关于继电保护及二次回路1页
- 两种微机主变差动保护的实现原理及试验方法20页
- 变压器差动保护原理及实例分析2页
- 双极高压直流输电线路行波差动保护原理及方案5页
- 差动保护技术原理32页
- 差动保护原理资料19页
- 《变压器学术论文》两种变压器差动保护原理比较4页