如何提高楼梯间(含封闭、防烟楼梯间)及其前室的消防安全系数,保证人员安全疏散?如何提高扑灭低层居住建筑初起火灾的成功系数,保证人员的生命安全?如何综合考虑经济、适用原则,对某些特定建筑的消防设施进行人性化设计和配置?将结合实际工作经验进行探讨。
1.楼梯间及其前室外墙上开窗应与相邻门窗保持一定的水平间距
《建筑设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》规定了建筑物内的防火墙不应设在转角处,如设在转角处,内转角两侧上的门窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m.紧靠防火墙两侧的门窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m.当相邻一侧装有固定乙级防火窗时距离可不限,楼梯间的墙通常情况下不属于防火墙。
在设计中,常常出现楼梯间或防烟楼梯间及其前室外墙上开设的窗户,与其相邻的营业性场所或其他房间外墙上开设的窗户之间,最近边缘水平距离相距很近,甚至不足1m的现象,倘若相邻的场所发生火灾,则很容易导致火势蔓延到楼梯间、前室内。由于发生火灾时,楼梯间、前室是人员逃生的必经之路,若火势蔓延至楼梯间、前室,导致逃生道路堵塞,则势必酿成大灾。因此,当楼梯间、前室外墙上开设窗户时,其与相邻场所外墙上所开设的窗户最近边缘的水平距离,应按照防火墙两侧门窗、洞口之间的水平距离进行设置,以确保逃生通道的畅通。
2.低层住宅室内消火栓系统可进行简化
《建筑设计防火规范》规定,超过7层的单元式住宅、超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅,应设置室内消防给水设施。常规的低层建筑室内消火栓系统,要配置水带、水枪、消火栓箱。对于自救式卷盘,则不要求配置。
实际情况是,低层住宅一般没被列为消防安全重点单位,没有专门的消防组织,也没有通过专门训练的保安人员,而室内消火栓基本设置在每层楼梯间的平台处,普通居民群众若未经过专门的消防培训,是无法在狭窄的楼梯间内快速铺设水带扑灭火灾,从而造成设置的水带、水枪不能及时发挥作用。与此相比,自救式卷盘则便于使用。此外,从方便使用和节省投资上考虑,低层住宅室内消火栓系统可进行简化,无需配置水带、水枪、消火栓箱等一些列设施,可只配置自救式卷盘和预留消火栓接口,亦能达到初步控制火灾的目的。
3.低层居住建筑应配置灭火器材
目前,低层建筑存在着耐火等级低,可燃装修材料多,用电设备多等现象,容易造成火灾的发生或蔓延。
国内外有关资料表明,有半数以上的建筑火灾都是在灭火系统启动或消防队到达火场之前,动用灭火器等一些简单的灭火设备完成灭火的。由此可见,灭火器对于有效扑灭初起火灾,最大限度地减少火灾损失,起着至关重要的作用。但在现实情况中,绝大部分低层住宅未配置灭火器,人们宁愿多花点钱进行室内装修,也不愿花几十块钱去买一具2kg干粉灭火
你可能喜欢
- 医院建筑设计
- 空间环境
- 中心建筑设计
- 现代建筑
- 建筑空间
- 口腔门诊
- 空间环境设计19页
- 空间环境与人的行为3页
- 公共空间设计—环境空间造型9页
- 浅谈住宅空间的光环境4页
- 地球空间中性环境91页
- 高层住区外部空间及环境设计14页
- 50-广州报业文化中心建筑设计国际竞赛2页
- 河南省艺术中心建筑设计理念5页
- 大型购物中心建筑设计分析1页
- 社区中心建筑设计任务书2页
- 青少年活动中心建筑设计开题报告15页
- 浅谈泰山国际会展中心规划及建筑设计5页
- 后现代主义建筑设计3页
- 三位现代建筑大师38页
- 后现代主义建筑的主要特点有哪些?3页
- 中国近现代建筑民族风格的审美精神5页
- 现代建筑与建筑材料3页
- 外国近现代建筑-第三讲96页
- 建筑空间的文化内涵9页
- 浅谈建筑的虚实及空间和时间3页
- 建筑空间和空间情节论文初稿8页
- 几何性在建筑空间中的意义3页
- 02建筑空间构成及组合124页
- 建筑_空间_形态_建筑形态研究提要9页
- 口腔门诊规章制度2页
- 口腔门诊收款明2页
- 口腔科门诊护理14页
- 口腔门诊开业设置医疗机构申请书1页
- 口腔门诊开业基本材料与药品9页
- 口腔门诊应急预案1页