植筋锚固长度计算
植 筋 锚 固 长 度 计 算 根据《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006,计算获得,植筋材料为A级胶或B级胶
其他构件, C30混凝土, 混凝土保护 钢筋规格 植筋孔径 厚度30mm, (Ф) (mm) 7度抗震植 筋深度设计 值(mm) 12 14 16 18 20 22 25 28 32 15 18 20 22 25 28 32 35 40 212 247 282 318 353 388 441 544 621
非悬挑重要 非悬挑重要 其他构件, 悬挑构件, 构件,C30 构件,C30 C30混凝土, C30混凝土, 混凝土,混 混凝土,混 混凝土保护 混凝土保护 凝土保护厚 凝土保护厚 厚度25mm, 厚度30mm, 度30mm,7 度25mm,7 7度抗震植 7度抗震植 度抗震植筋 度抗震植筋 筋深度设计 筋深度设计 深度设计值 深度设计值 值(mm) 值(mm) (mm) (mm) 222 244 256 318 259 284 298 371 296 325 341 424 334 365 384 476 371 406 426 529 408 446 469 582 463 507 533 662 568 625 653 815 649 714 747 932
悬挑构件, C30混凝土, 混凝土保护 厚度25mm, 7度抗震植 筋深度设计 值(mm) 334 389 445 500 556 611 695 852 974
注意:以上数据均应满足:植筋间距:S1〉5d;植筋边距:S2〉2.5d;混凝土孔壁干燥不潮湿,使用环境的 温度小于60度