建筑门窗热工性能计算方法

建筑门窗热工性能计算方法




建筑门窗热工性能计算方法






关键词:建筑 门窗 热工 性能 计算 方法

  一、前言

  门窗是建筑耗能的主要部位,简便计算门窗的热工性能是非常必要的。本文作者参考ISO10292在《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113 中给出了建筑玻璃的传热系数U值的计算方法,可用来评价、表征建筑玻璃的热工性能。本文给出了建筑门窗传热系数U值的简便计算方法,可供设计时使用。

  二、门窗有关参数定义

  1 门窗玻璃板面积

  门窗一般是由框架和玻璃板组成,门窗玻璃板面积定义为门窗两侧可视面积中较小的面积,用Ag表示,安装于框架内部的面积不计其内。

  2 玻璃板可视周长

  玻璃板可视周长定义为板两侧较长的周长,用Lg表示。

  3 框架面积

  框架分为框架内侧投影面积(用Af,i表示)、外侧投影面积(用Af,e表示)、内侧表面面积(用Ad,i表示)和外侧表面面积(用Ad,e表示),框架面积Af定义为框架投影的面积。

  4 窗面积

  窗面积Aw定义为框架面积和玻璃板面积之和,即Aw=Ag+Af。

  三、窗的传热系数计算

  1 单框窗的传热系数计算

  单框窗的传热系数Uw按下式计算:

  Uw=(Ag*Ug+Af*Uf) / (Ag+ Af) 公式( 1 )

  式中:Ug———玻璃板的传热系数;

Uf———框架的传热系数;

Ψg———玻璃板和框架通过衬垫材料的线传热系数,对于单片玻璃,Ψg=0。

  2 双框窗的传热系数计算

  双框窗的传热系数Uw按下式计算:

  Uw=1 / (1/ Uw1-Rsi+Rs-Rse+1/ Uw2) 公式( 2 )

  式中:Uw1———室内侧窗的传热系数,按公式(1)计算;

Uw2———室外侧窗的传热系数,按公式(1)计算;

Rsi———室外侧窗单独使用时,其内表面热阻;

Rse———室内侧窗单独使用时,其外表面热阻;

Rs———两窗玻璃之间空间热阻。

  3 单框双玻窗(非中空)的传热系数计算

  单框双玻窗的传热系数按公式(1)计算,双层玻璃的传热系数按下式计算:

  Ug=1 / (1/ Ug1-Rsi+Rs-Rse+1/ Ug2) 公式( 3 )

  式中:Uw1———室内侧玻璃的传热系数;

Uw2———室外侧玻璃的传热系数;

Rsi———室外侧玻璃单独使用时,其内表面热阻;

Rse———室内侧玻璃单独


使用时,其外表面热阻;

Rs———两片玻璃之间空间热阻。

  四、有关参数的计算与取值

  1 玻璃的导热系数

  玻璃的导热系数=1.0W/(mK)。

  2 玻璃的内外表面热阻

  对于普通非镀膜玻璃,玻璃的内表面热阻Rsi=0.13m2K/W,玻