电线绝缘电阻测试记录

电线绝缘电阻测试记录

电线绝缘电阻测试记录 编号:06-06/(07-06/09-03)001 单位工程名称 分项工程名称 施工执行标准 名称及编号

长河瀚林绿洲1# 1#楼 长河瀚林绿洲1#楼 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 江山大华建筑工程有限公司企业标准: Q/OHJ001--2002 500V 兆欧表

分部工程名称 施 工 图 号 项 目 经 理 试 验 日 期 绝 缘 电 BN

建筑电气 电施 01 赵法荣

测试仪器型号、精度 回 路 编 号

阻 (MΩ) CN AP E BP E CP E NP E

线路型号、规格、敷设方法 AB AC BC AN

AP1 公灯 电控门 电话箱 WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 WL7 WL8 WL9 WL10 WL11 WL12 BV-2*2.5 PVC16 WC BV-2*2.5+BVR-1*2.5 PVC20 WC BV-2*2.5+BVR-1*2.5 PVC20 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*2.5+BVR1*2.5 PVC16 WC BV-2*2.5+BVR1*2.5 PVC16 WC BV-2*2.5+BVR1*2.5 PVC16 WC BV-2*2.5+BVR1*2.5 PVC16 WC BV-2*2.5+BVR1*2.5 PVC16 WC BV-2*2.5+BVR1*2.5 PVC16 WC 55 50 55 45 45 55 55 55 45 55 50 55 45 45 55 56 45 55 55 55 53 50 55 50 55 55 56 50 55 50 50 45 50 50 55 55

AP2 WL1 WL2 WL3 BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC BV-2*10+BVR1*10 PVC32 WC 55 45 55 52 45 55 55 55 50

验 收 结 论 施工单位

符合要求 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日