基于PLC的污水处理控制系统设计

基于PLC的污水处理控制系统设计

SBR污水处理工艺

序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reachor),简称SBR法,是一种间歇式活性污泥法。SBR工艺的最根本的特点是处理工序不是连续的,而主要是依据时间控制,间歇的、周期性的,污水一批一批地顺序经过进水、曝气反应、沉淀、排水、闲置等单元,处理在同一池中完成,周而复始反复进行。

SBR污水处理系统动力设备

污水处理的第一阶段:当污水池中的水位处于低水位或无水状态时,电动阀会自动开起纳入污水。当污水池纳入的污水至正常高水位时,电动阀自动关闭,污水池中污水呈微氧和厌氧状态。

污水处理的第二阶段:采用能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除臭、平衡菌群的pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。整个好氧(曝气)时间一般需要6~8h。在曝气管路上安装了排空电磁阀,当电动阀门自动关闭后,排空电磁阀开起,鼓风机延时空载起动,然后排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。当曝气处理结束后,排空电磁阀再次开起,鼓风机空载停机,然后排空电磁阀延时关闭。鼓风机在无负荷条件下起动和停止,能起到保护电动机和风机的作用。经过0.5h的水质沉淀,PLC下达起动1#清水泵指令,将沉淀后的水泵入到清水池。当清水池中的水位升至正常高水位时,1#清水泵自动停止运行。这时2#清水泵自动起动向中水箱泵水,当水箱内达到正常高水位时,2#清水泵自动停止运行,这时中水箱内的水全部完成处理过程。

SBR废水处理系统中所使用的动力设备(水泵、鼓风机、电动阀),均采用三相交流异步电动机,电动机和电磁阀(AC220V选配)选配防水防潮型。

SBR污水处理电气控制系统设计要求

(1) 可执行手动/自动两种方式。

(2) 电动阀上驱动电动机为正、反转双向运行,因此要在

PLC控制回路加互锁功能。

(3) 为了设备安全运行,考虑必要的保护措施,如电动机过

热保护、控制系统短路保护等。

(4) 绘制电气原理图:包括主电路、控制电路、PLC硬件电

路,编制PLC的I/O接口功能表。

(5) 选择电器元件、编制元器件目录表。

(6) 采用梯形图编制PLC控制程序。