外墙外保温体系自重应力和温度应力分析
!~
施工技术
82
CONSTRUCTIONTECHNOLOGY
2010年3月第39卷第3期
外墙外保温体系自重应力和温度应力分析
王满生1,杨
(1.北京市房地产科学研究所,北京
威1,黄振利2
100073)
100021;2.北京振利建筑工程有限责任公司,北京
[摘要]以三明治外墙外保温体系为例,采用北京地区的冬夏季环境温度和日照条件,分析计算外墙外保温体系的整体受力状况。主要考虑体系的自重应力和温度应力的影响。通过分析得出界面层和抹面层(抗裂砂浆层和装饰层)处平行于基层墙面上的温度应力是影响整个体系稳定性和耐久性的主要因素,同时认为当前外墙外保温体系相应标准中缺少材料的拉压应力的力学性能指标,需要引起相关部门的重视。[关键词】外墙外保温体系;温度应力;力学性能参数;稳定性;耐久性[中图分类号]TUIll.4l
[文献标识码】A
[文章编号]1002-8498(2010)03-0082-03
DeadweightStressandTemperatureStressAnalysisofExternal
Wall
Wang
ExternalInsulationSystem
Weil,Huang
Zhenli2
100021,China;
Manshen91,Yang
(1.1nst豇uteofBeijingRealEstateScienceTechnologyResearch,Beijing
2.BeijingZhenliConstructionCo.,Ltd.,Be圻ng
100073,China)
Abstract:Taking
somesandwich
system
a8
an
example,the
authors
analyze
andcalculate
global
mechanicalstatusundersurroundingtemperatureandsunshineconditioninwinterandsummerinBeijing
area
andmainlythinkaboutinfluenceofdeadweight
outon
stress
andtemperature
can
stresson
on
globalmechanical
status.Byanalyzing,itisfoundthissystem,istemperaturestressthe
current
thatthekeyfactor,which
influence
stabilityanddurabilit)rof
to
interfaceandmortarlayer,whichhorizontaUyparallels
wall.Also
stress
on
standards
are
lackofthemechanicalpropertiesindexesoftensionandcompression
to
externalwallexternalinsulationsystem,whichneedKeywords:externalwallexternalinsulationstability;durability
bepaidattentionfortherelevantdepartments.
stress;mechanicalpropertiesindex;
system;temperature
1外墙外保温发展状况被风刮落,外保温构造层出现裂缝等。这些问题除了施工质量因素之外,主要是外保温系统构造性能参数
设计不合理导致的。这也大大阻碍了外墙外保温技术的推广,因此急切需要对外墙外保温系统构造的力学
我国自1997年就已经开始强制实行建筑节能,要实现建筑节能的一个主要措施就是对围护结构进行保
温,而外墙外保温是目前大量使用和比较合理的围护结构保温技术。我国目前已经产生了以胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
性能参数设定进行研究,了解外墙外保温体系的受力
机理,为外墙外保温体系的合理设计,以及在制定外墙
和喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统为代表的多达数十种外墙外保温体系构造做法,并产生了《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JGl49-2003、《外墙外保温施工技
术规程》JGJl44 2004、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统)JGl58-2004等行业标准或技术规程。这些行业标
外保温的相应技术标准时,提供一定的科学依据。本文以市场上应用的三明治外墙外保温体系为例来计算,揭示整个体系的受力机理。
2外墙外保温体系的物理参数
目前国内外墙外保温体系种类比较多,本文以三
准和技术规程极大地推动了外墙外保温行业的发展,
但是由于标准制定之初,系统的构造设计和材料性能
指标的设定,缺乏理论分析和试验数据支撑,存在许多不合理之处,也产生了一些工程质量问题,比如保温层
[收稿日期】2009-06-15
【作者简介】王满生.北京市房地产科学研究所高级工程师,北京市石景山区西井一区3-50100144,电话:(010)68879661。E-
mail:moonwma@tom.coin
万方数据
你可能喜欢
- 岩棉外墙外保温系统
- 外墙自保温砌块
- 应力分析
- 外墙外保温
- 论文外墙外保温系统
- 岩棉外墙外保温系统技术交底4页
- 钢丝岩棉板外墙外保温系统4页
- 岩棉外墙外保温系统3页
- 岩棉外墙外保温系统4页
- F型一岩棉板外墙外保温系统1页
- 岩棉外墙外保温系统资料2页
- 1外墙自保温砌块检验批质量验收记录表5页
- 表C.0.1 外墙自保温砌块检验批质量验收记录表2页
- 外墙自保温砌块_(2)3页
- 外墙自保温砌块检验批质量验收记录表1页
- 砌块类外墙自保温系统技术条件(试行)14页
- 表C.0.1__外墙自保温砌块检验批质量验收记录表1页
- 第7章 应力状态分析73页
- 基于ANSYS10.0的立式储罐有限元应力分析与设计21页
- 轴承载荷下的零件应力分析5页
- 第10章应力状态分析习题解6页
- 应力分析36页
- 实验应力分析第六章22页