外墙外保温体系自重应力和温度应力分析

!~

施工技术

82

CONSTRUCTIONTECHNOLOGY

2010年3月第39卷第3期

外墙外保温体系自重应力和温度应力分析

王满生1,杨

(1.北京市房地产科学研究所,北京

威1,黄振利2

100073)

100021;2.北京振利建筑工程有限责任公司,北京

[摘要]以三明治外墙外保温体系为例,采用北京地区的冬夏季环境温度和日照条件,分析计算外墙外保温体系的整体受力状况。主要考虑体系的自重应力和温度应力的影响。通过分析得出界面层和抹面层(抗裂砂浆层和装饰层)处平行于基层墙面上的温度应力是影响整个体系稳定性和耐久性的主要因素,同时认为当前外墙外保温体系相应标准中缺少材料的拉压应力的力学性能指标,需要引起相关部门的重视。[关键词】外墙外保温体系;温度应力;力学性能参数;稳定性;耐久性[中图分类号]TUIll.4l

[文献标识码】A

[文章编号]1002-8498(2010)03-0082-03

DeadweightStressandTemperatureStressAnalysisofExternal

Wall

Wang

ExternalInsulationSystem

Weil,Huang

Zhenli2

100021,China;

Manshen91,Yang

(1.1nst豇uteofBeijingRealEstateScienceTechnologyResearch,Beijing

2.BeijingZhenliConstructionCo.,Ltd.,Be圻ng

100073,China)

Abstract:Taking

somesandwich

system

a8

an

example,the

authors

analyze

andcalculate

global

mechanicalstatusundersurroundingtemperatureandsunshineconditioninwinterandsummerinBeijing

area

andmainlythinkaboutinfluenceofdeadweight

outon

stress

andtemperature

can

stresson

on

globalmechanical

status.Byanalyzing,itisfoundthissystem,istemperaturestressthe

current

thatthekeyfactor,which

influence

stabilityanddurabilit)rof

to

interfaceandmortarlayer,whichhorizontaUyparallels

wall.Also

stress

on

standards

are

lackofthemechanicalpropertiesindexesoftensionandcompression

to

externalwallexternalinsulationsystem,whichneedKeywords:externalwallexternalinsulationstability;durability

bepaidattentionfortherelevantdepartments.

stress;mechanicalpropertiesindex;

system;temperature

1外墙外保温发展状况被风刮落,外保温构造层出现裂缝等。这些问题除了施工质量因素之外,主要是外保温系统构造性能参数

设计不合理导致的。这也大大阻碍了外墙外保温技术的推广,因此急切需要对外墙外保温系统构造的力学

我国自1997年就已经开始强制实行建筑节能,要实现建筑节能的一个主要措施就是对围护结构进行保

温,而外墙外保温是目前大量使用和比较合理的围护结构保温技术。我国目前已经产生了以胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统、膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

性能参数设定进行研究,了解外墙外保温体系的受力

机理,为外墙外保温体系的合理设计,以及在制定外墙

和喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统为代表的多达数十种外墙外保温体系构造做法,并产生了《膨胀聚苯薄抹灰外墙外保温系统》JGl49-2003、《外墙外保温施工技

术规程》JGJl44 2004、《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统)JGl58-2004等行业标准或技术规程。这些行业标

外保温的相应技术标准时,提供一定的科学依据。本文以市场上应用的三明治外墙外保温体系为例来计算,揭示整个体系的受力机理。

2外墙外保温体系的物理参数

目前国内外墙外保温体系种类比较多,本文以三

准和技术规程极大地推动了外墙外保温行业的发展,

但是由于标准制定之初,系统的构造设计和材料性能

指标的设定,缺乏理论分析和试验数据支撑,存在许多不合理之处,也产生了一些工程质量问题,比如保温层

[收稿日期】2009-06-15

【作者简介】王满生.北京市房地产科学研究所高级工程师,北京市石景山区西井一区3-50100144,电话:(010)68879661。E-

mail:moonwma@tom.coin

万方数据