丽水市莲都区电力用户标准化变电站评价标准

丽水市莲都区电力用户标准化变电站建设与评价标准 序 建设 标准 号 项目 分 一、安全生产管理(300分) 建设标准 评价标准 一张操作票超过一个操作任务;操作实际任 务与步骤不符;字迹潦草,票面模糊不清或 有涂改的即为不合格操作票.未履行操作票 制度或出现不合格操作票的,此项不得分. 工作票(操作票)每缺少一张扣6分,缺少10 张以上,此项不得分 如用户变电站内没有该类制度或使用记录 的扣20分、使用记录一处不详扣3分,审批 手续不符合要求一处扣2分 如解锁钥匙未封存的扣5分、站内设备应加 装防误闭锁装置而未装的,一处扣5分 现有防误闭锁装置可用率低于100%,扣5分 。如模拟屏存在故障、缺陷;电脑钥匙损 坏未及时更换;五防锁码不对;接地点螺 栓损坏无法接地等 变电站如未配备灭火装置或配备不全的扣 10分,无消防预案扣5分,未落实扣3分

严格履行操作票制度,操作票应填写正确, 工作票(操 字迹清晰,每张操作票必须合格. 1 作票) 100 管理 全年工作票(操作票)保存齐全 用户变电站应有《防误闭锁装置的管理制 度》、《解锁钥匙使用记录》,内容应详 实,解锁钥匙的使用应符合审批手续 解锁钥匙应封存管理、防误闭锁装置设置 40 应完备 变电站现有防误闭锁装置的投运率应达到 100%,即保证全部可用 变电站应配备相应的消防灭火装置,有结合 本站实际的消防预案,消防预案内应有本 站主变压器灭火装置、烟感报警装置和消 防器材的使用说明 现场运行规程中应有主变压器灭火装置操 作规定、设备室和设备区禁止存放易燃易 爆物品 应有消防器材布置图,图中应标明各存放 地点的位置、数量和消防器材类型,统一 标示 每月定期检查一次消防器具的放置、完好 情况,并清点数量,消防器材应有合格 证,压力表应在合格范围内,本体应清洁 将检查情况记入运行工作记录 电缆隧道、夹层、控制盘、配电盘和设备 区的端子箱等电缆孔应用防火材料封堵 变电站的大门应上锁 应有《入门登记记录》 应有根据本站设备实际制定的防汛工作预 案,应根据需要配备适量的防汛设备和防 汛物资,即潜水泵和塑料布等;防汛物资 应定点存放,并有详细清单 室外断路器(开关)、气体继电器等设备 应有防雨罩 站内端子箱、机构箱等室外设备箱门应关 闭,密封良好 应制定结合本站实际的防小动物措施,每 月定期检查一次防小动物措施落实情况, 发现问题及时处理并做好记录 检查室外通往室内的电缆沟、道应严密封 堵,因施工拆动后的应及时封好;开关柜 、间隔、端子箱和机构箱应做好封堵 高压配电室、低压配电室、电缆层室、蓄

电池室、电容器室等出入门应有挡鼠板 , 设备室不得存放粮食及其他食品,应放置 鼠药或捕(驱)鼠器械

2

防误闭 锁装置 管理

没有明确规定的扣5分 无消防器材布置图扣2分,有图但图不符合 要求扣1分 未按期检查消防器具或未填写记录,每次 扣1分;压力不合格、合格日期超期一处扣 1分,本体不清洁扣2分 未封堵一处扣10分,封堵不合格一处扣5分 未上锁扣5分 无记录扣5分 无预案扣10分;防汛设备、物资配置不全 扣5分;无清单扣1分 没有扣5分 每有一个箱门未关闭扣5分;一处密封不严 扣2分 无措施减10分;未定期检查防小动物措施 落实情况、未填写检查记录的每次扣5分 封堵不严每处扣5分

4

消防 管理

20

5

保卫 管理

10

6

防汛 工作 管理

20

7

防小 动物 工作

30

防鼠挡板每缺一处扣5分,没有设置扣5分

丽水市莲都区电力用户标准化变电站评价标准