五 烧结普通砖抗压强度试验
五 烧结普通砖抗压强度试验
实验五 烧结普通砖抗压强度试验
(一)取样、试样制备
1.取样
验收检验砖样的抽取应在供方堆场上,由供需双方人员会同进行。强度等级试验抽取砖样10块。抽样砖垛数量见表试8.1。砖垛中的抽样位置可按随机码数确定,具体方法见《砌墙砖检验规则》(JC466-96)。
2.试样制备
(1)将砖样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,见图试6.1所示。如果不足100mm,应另取备用试样补足。
(2)在试样制备平台上,将已断开的半截砖放入室温的净水中浸10~20min后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间用厚度不超过5mm的水泥净浆粘结。水泥净浆采用强度等级为32.5MPa的普通硅酸盐水泥调制,要求稠度适宜。上下两面用厚度不超过3mm的同种水泥净浆抹平。制成的试件上下两面须互相平行,并垂直于侧面,见图试6.2所示。


图试6.1 半截砖尺寸要求 图试6.2 砖抗压试件示意图
(二)主要仪器设备 1.材料试验机 试验机的示值误差不大于±1%,其下加压板应为球绞支座,预期最大破坏荷载应在量程的20%~80%之间。
2.抗压试件制备平台 试件制备平台必须平整水平,可用金属或其他材料制作。
3.水平尺 规格为250~300mm。
4.钢直尺 分度值为1mm。
(三)试验步骤
1.测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值,精确至1mm。
2.分别将10块试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度为(5±0.5)kN/s,直至试件破坏为止,分别记录最大破坏荷载F(单位为N)。
(四)试验结果评定
1.按照以下公式分别计算10块砖的抗压强度值,精确至0.1MPa。
fmc=
式中 fmc——抗压强度(MPa);
F ——最大破坏荷载(N);
L ——受压面(连接面)的长度(mm);
B ——受压面(连接面)的宽度(mm)。
2.按以下公式计算10块砖强度变异系数、抗压强度的平均值和标准值。
1 FLB
你可能喜欢
- 混凝土配合比计算表
- 抗折强度
- 建筑材料试验
- 板钢筋平法标注图解
- 钢筋符号表示
- 回弹法检测混凝土抗压强度报告
- 蒸压灰砂砖
- 平法课件
- 混凝土配合比计算表1页
- 水泥混凝土配合比设计计算表(GLT06-PHB-018)1页
- 混凝土配合比快速自动计算表4页
- 混凝土配合比快速自动计算表4页
- 水泥混凝土配合比计算表4页
- 混凝土配合比计算表1页
- 11混凝土试件抗折强度检验报告GD2101111页
- 混凝土抗折强度试验报告381页
- 24.混凝土抗折强度试验表1页
- 砼抗折强度试验3页
- 混凝土抗折强度试验作业指导书1页
- 氧化锆全瓷修复体抗折强度的影响因素5页
- 建筑材料试验124页
- 常用建筑材料试验检测项目及取样规定01~1616页
- 砀山县建筑材料试验室1页
- 建筑原材料检测试验室内部审核报告83页
- 建设工程质量检测和建筑材料试验取样方法及频率25页
- 建筑材料试验检测技术(01~07卷)35页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(课件)56页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 实验报告--回弹法检测混凝土抗压强度实验报告3页
- 01回弹法检测混凝土抗压强度报告GD2104011页
- 回弹法检测混凝土抗压强度报告1页
- 回弹法检测混凝土抗压强度报告1页
- 回弹法检测混凝土抗压强度报告2页
- 回弹法检测混凝土抗压强度报告2页
- 平法课件1-130页
- 平法课件--基础(桩、承台、基础梁)8页
- 平法课件--梁30页
- 41500_平法课件--板5页
- 平法课件.ppt-1159页
- 平法课件6(梁钢筋计算)23页