五 烧结普通砖抗压强度试验

五 烧结普通砖抗压强度试验

实验五 烧结普通砖抗压强度试验

(一)取样、试样制备

1.取样

验收检验砖样的抽取应在供方堆场上,由供需双方人员会同进行。强度等级试验抽取砖样10块。抽样砖垛数量见表试8.1。砖垛中的抽样位置可按随机码数确定,具体方法见《砌墙砖检验规则》(JC466-96)。

2.试样制备

(1)将砖样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于100mm,见图试6.1所示。如果不足100mm,应另取备用试样补足。

(2)在试样制备平台上,将已断开的半截砖放入室温的净水中浸10~20min后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间用厚度不超过5mm的水泥净浆粘结。水泥净浆采用强度等级为32.5MPa的普通硅酸盐水泥调制,要求稠度适宜。上下两面用厚度不超过3mm的同种水泥净浆抹平。制成的试件上下两面须互相平行,并垂直于侧面,见图试6.2所示。

五 烧结普通砖抗压强度试验

五 烧结普通砖抗压强度试验

图试6.1 半截砖尺寸要求 图试6.2 砖抗压试件示意图

(二)主要仪器设备 1.材料试验机 试验机的示值误差不大于±1%,其下加压板应为球绞支座,预期最大破坏荷载应在量程的20%~80%之间。

2.抗压试件制备平台 试件制备平台必须平整水平,可用金属或其他材料制作。

3.水平尺 规格为250~300mm。

4.钢直尺 分度值为1mm。

(三)试验步骤

1.测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两个,分别取其平均值,精确至1mm。

2.分别将10块试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度为(5±0.5)kN/s,直至试件破坏为止,分别记录最大破坏荷载F(单位为N)。

(四)试验结果评定

1.按照以下公式分别计算10块砖的抗压强度值,精确至0.1MPa。

fmc=

式中 fmc——抗压强度(MPa);

F ——最大破坏荷载(N);

L ——受压面(连接面)的长度(mm);

B ——受压面(连接面)的宽度(mm)。

2.按以下公式计算10块砖强度变异系数、抗压强度的平均值和标准值。

1 FLB