钢筋的符号表示方法与算法
箍筋 主筋 等表示方法 于算法
一、箍筋表示方法:
⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。
⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。
⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。
⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。
一、 梁上主筋和梁下主筋同时表示方法 :
⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、 梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处)
⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。
⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、 梁腰中钢筋表示方法:
⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、 梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部)
⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。
⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。
⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、 标注示例:
KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18
(-0.100)
4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700
N4φ10
KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。
你可能喜欢
- 板钢筋平法标注图解
- 钢筋平法配筋计算图解
- 建筑钢筋符号大全
- 防渗墙施工工艺
- 建筑工程资料全套
- 钢筋下料长度计算
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(免费)64页
- 梁柱板钢筋平法标注图解(课件)56页
- 梁柱板钢筋平法标注图解64页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解31页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 钢筋平法配筋计算图解13页
- 钢筋平法配筋计算图解29页
- 钢筋平法配筋计算图解30页
- 建筑钢筋符号大全18页
- 建筑钢筋符号大全8页
- 2012最新建筑钢筋符号大全3页
- 钢结构常见问题—建筑钢筋符号大全3页
- 建筑钢筋符号大全1页
- 建筑钢筋符号大全3页
- 混凝土防渗墙施工工艺及施工技术10页
- fsq防渗墙施工工艺(幻灯片)43页
- 清远抽水蓄能电站下水库大坝工程砼防渗墙施工工艺和质量控制论文9页
- 一种新型的防渗墙施工工艺研究6页
- 防渗墙施工工艺43页
- 堤防防渗墙施工工艺探讨4页
- 全套建筑工程资料表格(土建、电气、通风、电梯等)精选50页
- 全套建筑工程资料表格(监理资料)38页
- 建筑工程施工现场安全管理资料全套样本98页
- 建筑工程施工现场安全管理资料全套样本98页
- 建筑工程内业资料(全套)35页
- 建筑工程竣工资料(全套)35页
- 钢筋下料长度计算11页
- 钢筋下料长度计算案例[1]17页
- 钢筋下料长度计算-钢筋箍筋下料长度计算5页
- 钢筋下料长度计算5页
- 钢筋下料长度的计算方法3页
- 钢筋下料长度计算57页