除灰控制系统网络故障补充分析报告

8月13日下午3时30分,运行人员联系,控制系统再次出现网络故障。 但控制器正常,除灰系统正常运行,灰库气化风机控制系统中,出口门状态开关信 号交替。Controlnet网络模块出现相同故障现象,再次对系统进行检查,报与8 月12日同样的报警。

除灰控制系统网络故障补充分析报告

一、综合分析,本次发生在除灰控制系统的网络故障主要是以下现象:

1. 网络系统两条网络线,运行中B网突然掉线,同时A网间断性的掉线(这种现象连续三天,而且都在每天下午的2点半至3点左右各发生了一次;持续最短的一次是3个小时左右,最长的一次有6个小时左右,之后都在热工检查无结果的情况下又自动恢复正常)。

2. 在第一次发生时,发生了一次双控制器故障(在热工人员赶到后处理完恢复正常)。

二、针对故障分析原因,热工所做的检查及处理工作:

1、第一次发生网络故障后,我们首先与AB的北京、山西技术服务中心进行联系和沟通,以及其他地方认识的技术人员进行了沟通。在得不到确切处理方案和原因判断的情况下,我们自己做了以下认为有可能导致网络发生故障的检查和处理:

1) 对controlnet网络中的所有接头用酒精进行了清理,以防治接头氧化导致接触不良或松动导致网络不正常。

2) 对所有终端电阻阻值进行了测量,防止终端电阻阻值下降导致网络不稳定。

3) 对同轴电缆进行阻值测量和屏蔽层检查。

4) 对网络中的光电转换器、光纤以及接线进行检查。

5) 对操作站的无用进程进行清除。

6) 检查Controlnet模块的CPU负荷率。

7) 对主控制器的网络模块进行了逐个检查。

以上检查工作中,均没有发现异常。

2、后来通过联系北京新锐公司,从8月20日下午开始,与华能新锐公司派来的技术人员经过近两天时间的检查,主要做了以下工作:

1) 对系统软件进行了测试。

2) 进一步检查系统配置是否存在不妥。

在以上检查工作中,发现和处理了以下一些隐患问题:

除灰网络系统是按照总线结构来设计的,共有两条网络线,互为冗余。所有的控制柜都在一条总线上悬挂,信息通过网络线与最上层的控制器(两个互为冗余)进行通讯,所有的信息在最上层的控制器进行处理(见除灰渣系统网络配置图)。

按照以上设计要求,其一、总线上的任何一个控制柜或分支连接线发生故障,只对