大型商业建筑的防火设计问题探讨
建筑防火设计
大型商业建筑的防火设计问题探讨
李桂芳1.赵伟:.韩蕾”
虎m市消防支n.Ⅱ宁沈日l10013;2开封市消防支m,河南开封473000
3厦『1准信机电I程有m舟目,福建厦『1
361004)
*§:mt目3十I§t“∞#*#女目日&*mt
*自*#日目f^Ⅲ自Ⅱ《#5¥∞月H井#女建Ⅸ:}4
口iⅢ}}E*女女m月M。日*》日it}±E^o≈&&i*£;ta≈Ⅲ女±Ⅱ∞口^*%.F##“自t女}E《^目一#*口B"目&}i日自*#*t}±E∞≈4
^m{&z"&e*tⅡ。建A参考,±女十n}目女《£”*#*&RH£{臣*^az∞“¥Ⅱt#十}**自M《日
T##&。
*t月:&№n#£**.^d自n建&,i女±B,
*¥^m
中目H#{:xgI
3
I.TU247
2
女m标{日:l}
女章目{1009—0029(2011}06
c日11一Od
近十年束集畸物、餐饮、娱乐、健身、办公及岸牟为一体的多功能建筑物层出不穷.动辄几万、n十万平方米的^型建筑物都意在将现代都市生活的购物、娱乐与休
JW融^“~站式消费”的附界性潮渣,面对国家现行的
GB30016一9008<建筑设计防火规范》.逭屿太剁建筑n-
进行消防设计时尤一例外地遇到r规范不能解挑的问
题而解决过些问题的办法币外乎州种一是直接组织专家论证:=屉采用国外通行的性能化防以设计与安争评估的方法.再对消防性能化研究报告进行々家论证,最终选戚专家共识。笔者舟绍丁儿十利Ⅲ性能化防虫设计々安争评什的方法解如其消防问题的断业项目.分折它们的北同点’缺点.m期寻找大型商业建筑消防避计的赶
佳解提疗颦.1工程案例
图1址A工程自层平面崩,该工程为一大犁商业建筑.地t部分H层,建筑Ⅲ积皑4∞m.室外地嘶到诙建筑雕面层的高度为23
o
m.但艟顶有设备机房拉x窗突
出屋呵其中.天宙晶高点处距离窜外地面28
2m(见幽
2)。设计师认为,^宙是由金属结构艘玻璃等不燃材料构成.夺身并无火伙危险牲。以?4m划分多层建筑和高层建筑是土要根据我同登高潲防器材的配备情况、消防
f供水能力“&消防队员登高救援作业能,J.并结音哉
凼太多数地M的诮防救援能力提出的商场^窗周围埋
腼商虚均低下24m.且人员可“通过楼梯L至屋耐。女街4、台辑蒋增加消防救握的难度.敞丝厦天窗的火灾危
随性小-水台对^员安生疏放造成十利彤响因此商场部分拔高膳建筑的橱房进行防火设计
石再瓦石百磊而iii而
万方数据
∞z自%自Ⅲ■
I
I存在的具体醴计周题
(1)商场首屡廿为6十防火丹R.有3十酌火分区面
积超过j
000
m7.最大的6856m=.超讨规范的要求。
(2)部分楼梯在首层不能直通室外.需经由室内步行街疏欺i室外安全Ⅸ域。其中.楼梯同出口距离最城的
直通室外安全出口的距离不太于42m。
部分防火分区的疏散宽度不能满足规范要求.堂垒出n满足率最低的只有067.目迁需惜用通向柑邻防火
什区呐f1。
c
3)有3十K域的疏敞距离超址鲫m.其巾毋太的
R域m积为526
m:。
(4)商场多数防娴分B面积超出规范帅规定,l2针埘存在问题提出初步解决方寨
1
2】Ⅲ雀全匿
考虑到仃层鼯分防火分“的挫筑面积小满足规范要求.同时部分疏散楼梯在首层十能直通室外.JⅢ采取#i
51l
你可能喜欢
- 防火分区
- 高层民用建筑设计防火规范
- 大型商业建筑设计防火规范
- 快速响应
- 消防问题
- 建筑灭火器配置设计规范
- 2防火、防烟分区、防火间距28页
- 防火分区划分及标准21页
- 防火分区和防烟分区14页
- 建筑物的防火分区和防烟分区18页
- 地下室防火分区2页
- 浅谈防火分区的划分2页
- 高层民用建筑设计防火规范41页
- 《高层民用建筑设计防火规范》答疑手册35页
- 高层民用建筑设计防火规范-zl17页
- 高层民用建筑设计防火规范本文档22页
- 高层民用建筑设计防火规范20页
- 高层民用建筑设计防火规范25页
- 大型商业建筑设计防火规范566页
- 重庆市大型商业建筑设计防火规范46页
- 大型商业建筑设计防火规范92页
- 《重庆市大型商业建筑防火设计规范》编制理念和特色3页
- 重庆市大型商业建筑设计防火规范18页
- 重庆市大型商业建筑设计防火规范说明26页
- 快速响应跟踪板4页
- “作战快速响应太空卫星-1”浅析13页
- 快速响应培训内容-杨敬壹13.3.1914页
- 快速响应-07081644页
- 实现快速响应制造3页
- 快速响应58页
- 需处理的消防主机问题1页
- 关于《消防问题的明确》的一点意见13页
- 消防安全知识问题分类3页
- 建设工程消防审核注意问题93页
- 消防常见问题及处理3页
- 消防验收存在问题2页