气体灭火系统应急操作规程(notifier)
气体灭火系统应急操作规程
一、气体灭火系统工作程序为了防止误操作而造成的误喷,本大楼各气瓶间
N2启动气瓶的安全插销均未拔出,气体灭火防区报警灭火控制盘各防区的
“手动/自动”的状态均设为手动,且在气瓶间经过简单的操作即可进入自动状
态。
二、报警时气体灭火设备操作程序
发现报警后,根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号,值班人员应直接到达现场了解情况,确认火灾后,根据火灾的严重性采取相应的灭火措施,若火灾初起时应立即使用灭火器等进行灭火,若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员撤离。在启动气体灭火设备时,首先拔出氮气启动气瓶的安全插销,然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警),应到气瓶间火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下“RESET(复位)”按钮),如果无法恢复正常状态,应先进行消音(按下“ALARM SILENCE(警报消音)”按钮),然后立即通知专业保养单位进行处理。
三、严重火灾时气体灭火设备操作程序
1、自动启动:将气体灭火控制盘上控制方式选择键转到“自动”状态下,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过气体灭火控制盘的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过30秒延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
2、电气手动控制:将气体灭火控制盘上控制方式选择键转到“手动”状态下,显示“ABORT”的红灯会闪亮,灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情,可按下现场的“紧急释放手钮”或按下控制盘上的“EMERGENCY ACTIVATE(紧急启动)”,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
3、机械应急手动控制:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全插销,用力按下按钮即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。若此时遇到因启动阀维修或启动钢瓶充换启动气体不能工作时,可打开相应的选择阀手柄,敞开压臂打开选择阀,然后用容器阀上的手动按钮打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
4、当发生火灾警报,在延时时间内发现有异常情况,不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下气体灭火控制器中的“EMERGENCY STOP(暂停)”按钮,即可阻止控制灭火指令的发出。
你可能喜欢
- 气体灭火系统维护保养
- 用户手册
- 气体灭火系统设计规范
- 运输机场
- 接口协议
- 供电监管办法
- 消防维护保养
- 消防水泵房管理制度
- 气体灭火系统的维护保养1页
- 气体灭火系统维护保养测试报告1页
- 气体灭火系统检查与维护保养34页
- 气体灭火系统日常维护保养与技术交底11页
- 气体灭火系统检查与维护保养课件64页
- 气体灭火系统检查与维护保养2013011472页
- TRSWCMV6用户安装手册(标准版)46页
- 出纳机用户手册5页
- 税收实务多媒体教学系统用户手册49页
- 电子报税系统用户手册55页
- 用户资料手册26页
- 烟草电视订货用户手册(简版)13页
- 七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范19页
- 气体灭火系统设计规范40页
- 消防设计重要数据规范总结 [包括气体灭火系统]9页
- 国标_气体灭火系统设计规范GB50370-200553页
- 气体灭火系统设计规范18页
- “气体灭火系统设计规范”若干问题的商榷4页
- 民航局公布2011年全国运输机场2页
- 2011年全国运输机场生产统计公报3页
- _十一五_期间民航运输机场布局的初步思路2页
- 民用航空运输机场安全防范监控系统技14页
- 民用航空运输机场选址规定2页
- 民用航空运输机场飞行区消防设施14页
- 通信接口协议综述10页
- rnc接口协议栈5页
- 7LTE接口协议分析66页
- 7LTE接口协议分析66页
- 无线稽查接口协议12页
- TSRS-TCC接口协议32页
- 在国家电监会召开贯彻实施《供电监管办法》电视电话会议后,郑州8页
- 《供电监管办法》释义摘要35页
- 供电服务监管办法3页
- 对《供电监管办法》的认识及思考[1][1]3页
- 供电监管办法(第27号令)15页
- 《供电监管办法》解读与宣贯培训大纲2页