南通市某人民医院 X 射线诊断工作场所职业病危害预评价报告书
医院放射工作场所放射防护评价
南通市某人民医院 X 射线诊断工作场所职业病危害预评价报告书(1) 1.概述
1.1建设项目名称和地址 1.2建设性质 1.3工程规模和人员结构
该新建项目位南通市通州区某人民医院病房大楼东侧,拟建设五层门急诊大楼,总建筑面积
4000平方米,项目总投资800万元。门急诊大楼位于老院区东侧,为地上4层,地下1层。 拟建项目放射科位于门急诊大楼底层东北角一块相对独立区域,设有4个X射线机房,其中1个CT机房、1个DR机房、1个胃肠透视室、1个备用摄片室。CT室和DR机房面积各58.5平方米,其中X射线室使用面积35平方米;胃肠透视室和备用机房面积为39平方米,X射线室使用面积29平方米。
放射工作场所的射线装置主要是将现有医用诊断X线机移入使用,放射科现有X线机基本情况
见下表。

1.4评价范围
本报告书评价范围涉及《南通市通州区第八人民医院新建门急诊大楼工程初步设计》中拟建的
放射诊断工作场所,内容包括射线装置在使用过程中产生的辐射危害因素,并可能对人员及周围环境的电离辐射影响进行专项评价。 1.5编制依据(略)
你可能喜欢
- 职业病危害评价报告
- 建设项目职业病危害评价规范
- 职业病危害效果控制评价报告
- X射线防护
- 电离辐射防护
- X线诊断
- 职业病危害现状评价
- 建设项目职业病危害预评价报告审核申请表2页
- 建设项目职业病危害预评价报告审核(备案)申请书3页
- xx热电有限公司高温热水锅炉供热配套工程建设项目职业病危害预评价报告书77页
- 油田块沙一段产能建设项目职业病危害控制效果评价报告书33页
- 建设项目职业病危害预评价报告表08174页
- 危险废物处置中心一期项目职业病危害控制效果评价报告书(1)88页
- 31建设项目职业病危害评价规范4页
- 5-《职业病危害因素分类目录》和《建设项目职业病危害评价规范》6页
- 建设项目职业病危害评价规范10页
- 建设项目职业病危害评价规范9页
- 《职业病危害因素分类目录》和《建设项目职业病危害评价规范》(卫法监发[2002]63号)94页
- 卫生部关于印发《职业病危害因素分类目录》和《建设项目职业病危害评价规范》的通知11页
- 油田块沙一段产能建设项目职业病危害控制效果评价报告书33页
- 危险废物处置中心一期项目职业病危害控制效果评价报告书(1)88页
- 职业病危害控制效果评价报告书41页
- 建设项目职业病危害放射防护控制效果评价报告编制的几点看法2页
- 职业病危害控制效果评价报告书8页
- 磷酸一铵项目职业病危害控制效果评价报告书23页
- X射线防护检查制度2页
- X射线防护铅服2页
- 哲桥中心卫生院X射线防护检查自查报告1页
- 2014-2019年X射线防护装置行业投资价值及前景咨询报告4页
- 2014-2019年中国医用X射线防护眼镜行业市场发展战略分析及投资前景预测报告8页
- 介入放射设备配置的X射线防护技术及其应用1页