深圳万科施工图设计指导书
深圳万科施工图设计指导书
第二部分 建筑专业
二、统一作法
1、 工程统一做法详《CB001多层项目防水统一构造做法》
2、 住宅设计统一技术要求:
(1) 门窗
A. 入户门洞宽度不小于1000,卧室门洞宽度不小于900,厨房门洞宽度不小于800,卫生间门洞宽度不小于750,佣人房门洞宽度不小于800。
B. 房门门洞口高度:
层高 房门门洞口高度
2800 2200
2900 2200
3000 2200
C. 入户门垛尺寸不小于100,户内门垛尺寸不小于50,做构造柱加固。
D. 入户门之间距离过近时,应考虑住户安装防盗门后的开启冲突。
E. 相同类型房间窗洞口尺寸宜尽量统一,开间大于、等于3300的房间窗宽不小于1800,主卧室窗洞口不小于1800,次卧室窗洞口不小于1500。起居厅处阳台门门宽度不小于2400,且当厅开间大于4米时,门宽度大于2700。
F. 凸窗窗台高450,外墙面至凸窗板外缘为550。凸窗遮阳板在墙根处应设导流槽,以免遮阳板上的水停留。
G. 低窗台应为450,一般情况落地窗应做由结构上反150的反槛。厨房、卫生间窗台高1000(此高度应从与之相连的厅房的建筑完成面开始计算)。
H. 铝合金门窗尺寸要求:
(a) 多层及洋房产品的窗顶标高如下:
层高 窗顶标高
2800 2250
2900 2350
3000 2350
(b) 别墅、高层等产品的窗顶标高根据具体情况再定。
(c) 铝合金门的高度不应低于2100。
(d) 单扇推拉门宽度≤1000
(e) 平开窗的开启扇宽度≤650,高度≤1500
I. 铝合金门窗开启方式:
(a) 平开门窗的气密性能优于推拉门窗。
(b) 双扇平开门中间一般有中梃。
(c) 上悬窗的通风量较大,配件较便宜,适合用在卫生间和推拉门的上侧。
(d) 三轨、四轨推拉门通风量大,造价也大。
J. 低窗防护:
(a) 安装在易于受到人或物体碰撞部位的建筑玻璃,如落地窗、玻璃门、玻璃隔断等,应采取保护措施。保护措施根据建筑玻璃安装的具体部位不同,可以采取警示(在 视线高度设置警示标志)或防碰撞设施(设置护栏)等。对有可能发生高空人体或玻璃坠落的情况,必
你可能喜欢
- 万科住宅设计
- 万科建筑
- 万科设计指导书
- 万科设计任务书
- 龙湖设计
- 方案设计任务书
- 万科经验谈- -----住宅设计 要点16页
- 万科地产住宅卫生间设计研究33页
- 万科住宅设计 要点25页
- (万科)住宅设计统一技术措施(建筑)7页
- 万科超高层住宅设计研究64页
- 万科住宅设计标准-新版60页
- 万科公司建筑防水防裂体系43页
- 万科建筑规则25页
- 万科建筑规则48页
- 赢未来_80后万科集团总建筑师田申申:盖房子,也建筑自己的内心6页
- 万科塘厦建筑规划设计37页
- 万科建筑总承包标准合同模版49页
- 深圳万科施工图设计指导书38页
- 万科施工图设计指导书05083030页
- 福州万科施工图设计指导书101840页
- 万科施工图设计指导书32页
- 广州万科施工图、施工组织设计、施工方案、机电设备专业设计指导书(四-七章设备专业修改)2009052747页
- 万科房地产公司施工图设计指导书32页
- 万科地产集团有限公司设计任务书51页
- 江苏万科建筑规划设计任务书15页
- 万科规划方案设计任务书(模板)12页
- 万科房产公司的景观设计任务书11页
- 万科房地产高层住宅施工图设计任务书5页
- 万科施工图设计任务书模版_secret4页
- 龙湖地产景观设计及施工管理培训90页
- 龙湖地产景观设计荟萃11页
- 龙湖初步设计~施工图设计范本28页
- 龙湖景观设计管理工作流程表10页
- 龙湖景观设计10页
- 龙湖景观设计管理工作流程表10页