72--10kV配电系统中保护用电流互感器的选择

10kV用户配电系统中保护用电流互感器的选择

丁学真1,胡小男2

(1.济南供电公司,济南市泺源大街238号,250012;2.济南供电公司,山东 济南 250012)

摘 要:本文从实际工作出发,分析用户配电设计中选择保护用电流互感器时所遇到的问题,提出系统短路电流对选择电流互感器准确限值系数的影响,以引起电气设计人员、用电管理及设备制造者的重视。

关键词:短路电流 保护用电流互感器 准确限值系数 准确级

引言

在用户配电工程的设计中,因其变压器容量较变电站输出容量小很多,而母线短路容

量并不按比例减小,有些设计人员按习惯常常将测量电流互感器变比与保护电流互感器变比取同一值,而忽略了系统短路容量的大小对保护用电流互感器准确级的影响,选择不当,将使电流互感器过度饱和,造成保护装置不动作或越级动作的严重后果。

1 保护用电流互感器的有关技术规定

1.1保护用电流互感器的分级

保护用电流互感器按其功能特性分级如下:

P类:准确限值规定为稳态对称一次电流下的复合误差,无剩磁限值。

TPS级:低漏磁电流互感器,其性能由二次励磁特性和匝数比误差限制值规定。 TPX级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,无剩磁限值。 TPY级:准确限值规定为在指定的暂态工作循环中的峰值瞬时误差,有剩磁限值。 GB/T14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,330kV及以上系统及变压器

保护宜采用TPY级电流互感器;220kV系统及变压器保护可采用P级、TPX级等电流互感器;110kV及以下系统保护可采用P级电流互感器。故现在厂家所生产的10kV保护电流互感器一般均为P级电流互感器。

1.2保护用电流互感器主要参数的定义及标称

保护用电流互感器除按额定电流、额定电压、动热稳定电流、机械荷载及温升选择外, 主要还需考虑电流互感器的变比、额定容量、准确等级及准确限值系数。

GB1208《电流互感器》中规定:对保护用电流互感器,主要要求电流达额定电流很多倍时仍需保持一定的准确度。同时规定了一般保护用电流互感器的一些定义,其中:

额定准确限值一次电流指互感器能满足复合误差要求的最大一次电流值。

准确级指对互感器所给定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内。准确级的标称以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。标准准确级有5P和10P,即在额定准确限值一次电流时,复合误差限值为5%和10%。 准确限值系数指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比值,常用标准值为5,10,15,20,30,40。

我们通常选择保护电流互感器时,所标示的如10P20即表示在最大20倍的电流互感器额定电流下,允许复合误差为10%,如果电流互感器的变比为150/5,则在3000A的最大一次电流下,其综合误差限值为10%,若通过电流互感器的一次电流超过其一次额定电流的20倍,则误差将超过10%,甚至使电流互感器严重饱和,造成保护不动作或越级跳闸。

2 选择保护用电流互感器时存在的主要问题