滁州碧桂园工程江麓QTZ63塔吊附着计算计算书

塔吊附着设计案例,类似工程借鉴

滁州碧桂园工程江麓QTZ63塔吊附着计算计算书

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。

塔机安装位置至附墙或建筑物距离超过使用说明规定时,需要增设附着杆,附着杆与附墙连接或者附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,必须进行附着计算。主要包括支座力计算、附着杆计算计算。 一、支座力计算

塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载标准值应按照以下公式计算:

Wk=W0×μz×μs×βz = 0.450×1.170×1.450×0.700 =0.534 kN/m2; 其中 W0── 基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:W0 = 0.450 kN/m2;

μz── 风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:μz = 1.450 ;

μs── 风荷载体型系数:μs = 1.170;

βz── 高度Z处的风振系数,βz = 0.700; 风荷载的水平作用力:

q = Wk×B×Ks = 0.534×1.600×0.200 = 0.171 kN/m; 其中 Wk── 风荷载水平压力,Wk= 0.534 kN/m2; B── 塔吊作用宽度,B= 1.600 m; Ks── 迎风面积折减系数,Ks= 0.200; 实际取风荷载的水平作用力 q = 0.171 kN/m; 塔吊的最大倾覆力矩:M = 630.000 kN.m;

滁州碧桂园工程江麓QTZ63塔吊附着计算计算书

滁州碧桂园工程江麓QTZ63塔吊附着计算计算书

你可能喜欢

  • QTZ80塔吊说明书
  • 塔吊基础计算书
  • 塔吊基础施工方案
  • QTZ80塔式起重机
  • 塔式起重机使用说明书
  • 基础计算
  • 起重机械
  • 方案汇总

滁州碧桂园工程江麓QTZ63塔吊附着计算计算书相关文档

最新文档

返回顶部