水电站概述及设计
备用电源自投装置的二次回路
备用电源和备用设备自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动且迅速地将备用电源或备用设备投入工作的一种自动装置,简称备自投装置。
在电力系统中采用了备用电源自投装置,可以大大提高供电的可靠牲,简化继电保护配置,节省电力建设投资。目前普遍采用的微机型备用电源自投装置不但体积小、重量轻、接线简单、可靠性高,而且使用智能化,即能够根据设定的运行方式自动识别当前的运行方式,选择自投方式。
一、备用电源自权的一次接线方案
备用电源自投装置主要用于llOkv及以下的电网中,其一次接线方案主要有以下三种,每一种接线方案中又有几种运行方式。
(一)变压器低压侧的备自投
主变压器低压母线及分段开关伪主接线如图10—1所示。
1.低压母线分段开关自投方案
由图10—l可以看出;当1号主变压器、2号主变压器同时运行,两台主变压器各带一段母线,而断路器3QF断开作为自投开关。此接线中1号主变压器和2号主变压器互为备用电源,是暗备用的接线方案。此方案有两种运行方式。
方式一:当1号主变压器故障保护跳开断路器lQr,或者1号主变压器高压侧失压,均引起低压母线I段失压,同时I1无电流,而低压母线n段有电压。即跳1QF合上3QF,保证了对I段母线的连续供电。自投动作的条件是,I段母线失压、I1无电流n段母线有电压、1QF确已断开。检查I1,无电流是为了防止I母TV二次断线引起的谟动。 ”
方式二:当发生与上述自投方式一相类似的原 因,n段母线失压,I2无电流并I段母线有电压时,即跳开断路器2QF合上3QF。自投动作的条件是,Ⅱ段母线失压、I2无电流、 I段母线有电压、2QF确已断开。
2.主变压器低压开关自投方案
由图10—1可以看出,当1号主变压器投人并合上母线分段开关3QF,由1号主变压器带两段母线运行,2号主变压器备用,2Qr断开作为自投开关。这是明备用的接线方案。此方案也有两种运行方式:一是1号主变压器运行,2号主变压器备用;二是2号主变压器运行,1号主变压器备用。
方式一:当1号主变压器运行,2号主变压器备用时,若1号主变压器故障保护跳开1QF,或者1号主变压器高压侧失压,均引起低压母线失压,同时I1无电流。即跳开1QF合上2QF,由2号主变压器供电,保证了对低压母线的连续供电。
方式二:当2号主变压器运行,1号主变压器备用时,若2号主变压器故障保护跳开2QF,或者2号主变压器高压侧失压,均引起低压母线失压,同时I2无电流。即跳开1QF合上2QF,由1号主变压器供电。
(二)内桥开关的备自投
内桥开关备自投方案的主接线如图10—2所示。

你可能喜欢
- 水电站课程设计
- 水电站厂房设计
- 水电站电气部分设计
- 水电站工程初步设计
- 水电站毕业设计
- 水电站课程设计3页
- 水电站课程设计25页
- 水电站课程设计指导书119页
- 水电站课程设计.DOC.gzip1页
- 《水电站课程设计》任务书指导书(整理后)_1P版42页
- 《水电站课程设计》任务书指导书(整理后)42页
- 水电站厂房设计 文档24页
- 水电站厂房及电气设计74页
- 塞北滩水电站厂房设计69页
- 水电站厂房及枢纽布置设计说明书15页
- 水电站厂房课程设计(2013秋)10页
- 课程设计报告-沙枣墩水电站厂房设计14页
- 小浪底水电站电气部分设计任务书3页
- 水电站电气部分课程设计50页
- 水电站电气一次部分课程设计46页
- 水电站电气部分设计34页
- 200MW水电站电气部分初步设计70页
- 盛海龙2×15MW水电站电气部分课程设计68页
- 和政县炉子滩水电站增容扩效工程初步设计施工3页
- 宝鸡市坪头水电站工程初步设计第五章 工程总体布置4页
- 宝鸡市坪头水电站工程初步设计第三章水文水能分析计算6页
- 宝鸡市坪头水电站工程初步设计第二章、工程地质条件5页
- 水电站电气工程初步设计报告33页
- 小型水电站初步设计工程特性表10页
- 水电站毕业设计11页
- H河床式水电站毕业设计17页
- 白河水电站毕业设计论文42页
- 水电站毕业设计95页
- CY水电站毕业设计思路2页
- 大花水电站毕业设计原始资料14页