8000远动101规约调试说明1.0
8000远动101规约调试说明1.0
CBZ8000远动——IEC101规约调试说明
1.规约支持
子站->主站 监视方向过程和控制信息
RTU->调度方向
类型标示<1> : 不带时标的单点信息
类型标示<2> : 带时标的单点信息
类型标示<3> : 不带时标的双点信息
类型标示<4> : 带时标的双点信息
类型标示<5> : 步信息
类型标示<9> : 测量值
类型标示<15> : 电能脉冲记数量
类型标示<17> : 带时标的继电保护或重合闸设备单个事件
类型标示<21> : 不带品质因数的测量值
类型标示<70> : 初始化结束
主站->子站 控制方向过程和控制信息
调度-> RTU方向
类型标示<45> : 单点遥控命令
类型标示<46> : 双点遥控命令
类型标示<47> : 升降命令(如果改为46,则不支持急停)
类型标示<100>: 召唤命令
类型标示<101>: 电能脉冲召唤命令
类型标示<102>: 读数据
类型标示<103>: 时钟同步命令
类型标示<104>: 测试命令
类型标示<105>: 复位进程命令
2.通道参数配置
1)选择串口,选择规约时请选择“IEC101”,设置串口参数,应保证波特率与校验方式与调度端一致。经过串口配置后,进入“高级配置”窗口。
需注意:
★请选择是否使用该通道对计算机校时;当使用GPS时,应选择否。
★校时的基准年现在为2000,是当规约中用一个字节表示年份时,需要与之求和得到4位数的实际年份;
★本规约暂时只支持上送过程值;
★事故总、预告总复归时间设置,决定了事故总信号和预告总信号被置位后自动复归的时间间隔,一般为10S,当波特率太低时,可将时间改长;当保护动作后,事故总信号置位,远动主站会报告调度“事故总信号发生”,经过此时间后,远动主站会报告调度“事故总信号复归”。预告总信号也是一样。
★遥控超时时间的设置应大于调度端所设遥控超时时间,一般不应小于10秒;