轨道交通临时用电管理

将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。

(4)重复接地

TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值应不大于10Ω。82

不得采用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢(见图7-3),不得采用螺纹钢。

图7-3 接地体材料

4、机械设备防雷装置

(1)施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。

(2)机械设备上的避雷针(接闪器)长度宜为1-2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

(3)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。 5、钢管脚手架防雷

(1)钢管脚手架应至少有两处与建筑物的接地装置对称可靠连接,连接线可采用截面不得小于25×4mm2的镀锌扁钢。

(2)当无法与建筑物的接地装置连接时,应单独设置人工接地体。 (二)临时用电施工组织设计

施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,都应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。

1、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容:

(1)现场勘探;

(2)确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

(3)进行负荷计算;

(4)选择变压器;

(5)设计配电系统;

①设计配电线路,选择导线或电缆;

②设计配电装置,选择电器;

③设计接地装置;

④绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图。

(6)设计防雷装置;

轨道交通临时用电管理的相关文档搜索

轨道交通临时用电管理相关文档

最新文档

返回顶部