国家电网发展〔2009〕747号_国家电网公司光伏电站接入电网技术规定

国家电网发展〔2009〕747号_国家电网公司光伏电站接入电网技术规定

pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
国家电网公司 光伏电站接入电网技术规定
(试行)
二〇〇九年七月


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
范围…… 1 规范性引用文件 …… 1 术语和定义 …… 2 一般原则 …… 3 电能质量 …… 4 功率控制和电压调节 …… 6 电网异常时的响应特性 …… 7 安全与保护 …… 9 通用技术条件 …… 10 电能计量 ……11 通信与信号 ……11 系统测试 …… 12
光伏电站接入电网技术规定
1 范围 本规定内所有光伏电站均指并网光伏电站,本规定不适用于离网光伏电站。 本规定规定了光伏电站接入电网运行应遵循的一般原则和技术要求。 本规定适用于通过逆变器接入电网的光伏电站,包括有变压器与无变压器连 接。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用 文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定,但 鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日 期的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB/T 2297-1989 GB/T 12325-2008 GB/T 12326-2008 GB/T 14549-1993 GB/T 15543-2008 GB/T 18479-2001 GB/T 19939-2005 GB/T 20046-2006 GB 2894 GB 16179 GB/T 17883 DL/T 448 DL/T 614 DL/T 645 DL/T 5202 SJ/T 11127 IEC 61000-4-30 IEC 60364-7-712 太阳光伏能源系统术语 电能质量 电能质量 电能质量 电能质量 供电电压偏差 电压波动和闪变 公用电网谐波 三相电压不平衡
地面用光伏(PV)发电系统 概述和导则 光伏系统并网技术要求 光伏(PV)系统电网接口特性 安全标志(neq ISO 3864:1984) 安全标志使用导则 0.2S 和 0.5S 级静止式交流有功电度表 电能计量装置技术管理规定 多功能电能表 多功能电能表通信协议 电能量计量系统设计技术规程 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则 电磁兼容 第 4-30 部分 试验和测量技术-电能质量 建筑物电气装置 第 7-712 部分:
-1-
特殊装置或场所的要求 太阳光伏(PV)发电系统 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规定: 3.1 光伏电站 photovoltaic(PV) power station
包含所有变压器、逆变器(单台或多台) 、相关的 BOS(平衡系统部件)和太 阳电池方阵在内的发电系统。 3.2 峰瓦 watts peak 指太阳电池组件方阵,在标准测试条件下的额定最大输出功率。 25&


#177;2℃, 注: 标准测试条件为: 用标准太阳电池测量的光源辐照度为 1000W/m2 并具有 AM1.5 标准的太阳光谱辐照度分布。 3.3 并网光伏电站 grid-connected PV power station 接入公用电网(输电网或配电网)运行的光伏电站。 3.4 逆变