轨道交通临时用电管理
临时用电
依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关要求,施工现场临时用电应符合以下标准。
本安全标准化管理适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1、采用三级配电系统;
2、采用TN-S接零保护系统;
3、采用二级漏电保护系统。
(一)TN-S接零保护系统和防雷
1、TN-S系统(三相五线制)
在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。如7-1所示。 图7-1 专用变压器供电时TN-S接零保护系统示意图
当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
2、TN-C-S系统
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。如图7-2所示。
图7-2 三相四线供电时局部TN-S接零保护系统零线引出示意图
在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电器连接。
在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须与PE线相连接,严禁与N线连接。
PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
3、接地与接地电阻
(1)工作接地
将变压器中性点直接接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。
(2)保护接地
将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。
(3)保护接零