微机消谐装置在电网中的应用

微机消谐装置在电网中的应用 来源: 上海来扬电气科技有限责任公司

发布时间:11-08-11 VIP2 点击量:10320 字段选择:大 中 小 微机消谐装置在电网中的应用,有脉冲电流局部放电量测量法(以下简称脉冲电流法)和超声波局部放电测量法(以下简称超声波法)。脉冲电流法需在设备停电条件时靠外施电压进行检测,虽然能对放电量的大小进行定量测量,以确定放电点的电气位置,但是无法确定放电点的空间位置,且检测时必须为停电情况。因此对变压器实施及时、在线的超声波局部放电检测,并配合其它的绝缘试验项目(如油色谱气体分析、远红外测温等),分析变压器绝缘状况,及时确定绝缘缺陷性质就显得越来越重要。

1 微机消谐装置在电网中的应用

绝缘介质局部放电有2种类型:气泡内放电;介质在高场强下游离击穿。一些浇注、挤压的绝缘介质容易夹杂着气隙或气泡,空气的介电常数较固体介质小,而场强与介电常数成反比。因此,介质中的气隙或气泡是第一种局部放电的发源地;当局部电场更高时,在绝缘薄弱环节处将引起介质的游离击 穿。以上2种局部放电,在多数情况下往往同时发生或互相诱发。

变压器在试验电压(或工作电压)下出现局部放电时,伴随产生电脉冲、超声波、光、热和化学变化等物理现象。只要变压器内部存在局部放电,就一定会产生高频的电气扰动,并将向所有与其有连接的电气回路传播。利用连接到设备端子上的测试装置接到放电信号,可对变压器局部放电进行定量检测。同时,只要存在局部放电,在放电过程中,随着放电的发生,伴随着爆裂状的声发射,产生超声波,且很快向四周介质传播,通过安装在变压器油箱外壁上的超声波传感器,将超声波信号转换为电信号,就能对变压器内的局部放电水平进行测量,此即为变压器超声波局部放电测量法。

在变压器内部发生局部放电时,伴随有声波能量的放出,超声波通过不同介质(油纸、隔板、绕组、油等)向外传播。这种超声波信号以某一速度通过绝缘纸板、绝缘油等介质向变压器油箱外传播,以球面波的形式向四周传播,超声波穿

你可能喜欢