水暖电安装常识
水、暖、电安装预算
第一章 管道施工图识读
1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。
2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。
管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。
3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。
4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。
5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。
6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。
8. 暖气片中应与窗同轴。
9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关作用,阻力系数19。
10. 补偿器分为:自然补偿,方型胀力,弯头,波纹补偿器,套筒补偿器,球型胀力,角质胀力。
11. 集气罐:干管末端,其管径为末端管道直径的4-6倍。膨胀水箱:稳压、排气、容纳膨胀水、信号作用。气压罐:稳压、排气。
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢水管、排污管、信号管。
集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。
12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。
13. PP-R管可以套用铝塑复合管或给水U-PVC管道定额。
14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管
Ⅰ型防水套管适用于铸铁管和非金属管;Ⅱ型防水套管适用于钢管;Ⅲ型防水套管适用于钢管预埋,将翼环直接含在钢管上。
(2)柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 一般管道穿外墙的管道加防水套管。穿水池的管道采用柔性防水套管。
若室外水位高采用柔性防水套管,若室外水位低采用刚性防水套管。
15. 一般水表管径比管道管径小一号。
16. 给水支管上凡是接两个以上供水点,支管均加活接头和法兰。若支管接水表除外。
17. 规定:洗脸盆(洗菜盆)上边缘距地800mm.
水嘴距脸盆上边缘200mm.
拖布池水嘴距拖布池上边缘300mm
座便给水距地250mm
脸盆给水距地450mm
18. 立管出地面时必须加阀门和活接头。
19. 消火栓:单栓 DN65 规范:栓口向外,不应安装在门轴侧
双栓 DN65或DN50 消火栓箱厚度》240mm,栓口中心距地
你可能喜欢
- 建筑电气施工技术规范
- 安装规范
- 建筑施工识图
- 安装工程施工方案
- 恒大地产
- 产品系统介绍
- 给排水识图
- 建筑电气施工技术规范(图文)44页
- 建筑电气施工技术规范14页
- 建筑电气施工技术规范(图文)(免费下载)44页
- 建筑电气工程施工技术表格(规范版)35页
- 建筑工程电气安装施工流程与技术规范6页
- 建筑电气施工规范技术(图文)45页
- 土建施工员建筑识图(一)[1]68页
- 建筑设备安装识图与施工(给排水识图)86页
- 建筑设备识图与施工工艺156页
- 建筑设备安装识图与施工工艺85页
- 建筑识图(含建筑、结构、水电施工图识读)176页
- 建筑工程制图与识图-7建筑施工图高职高专冶金工业出版社86页
- 高层电气给排水安装工程施工方案45页
- 安装工程施工方案19页
- [湖北]车间中央空调安装工程施工方案_secret7页
- 给排水及电气安装工程专项施工方案7页
- 塔吊安装工程施工方案5页
- 雨污排水管道安装工程施工方案7页
- 恒大地产招聘面试经验2页
- 恒大地产介绍16页
- 【50强企业运营分析】恒大地产:加码布局一线,增长由量到重质4页
- 恒大地产33亿入股华夏银行 房企进军银行业2页
- 恒大地产置业顾问绩效考勤表2页
- 恒大地产IPO夭折的台前幕后4页
- 深圳光翔产品及网管系统介绍15页
- 灯控产品系统介绍28页
- 江森产品及系统介绍81页
- 产品检验管理系统介绍20页
- IPTV产品化系统架构介绍版_34页
- Sinamics S120 产品和系统介绍36页
- 给排水识图(6)[1]9页
- 给排水识图2页
- 给排水识图160页
- 9354_5256_给排水识图与施工工艺(电子教程)73页
- 给排水识图3页
- 给排水识图绘制7页