东营市某办公楼水源热泵空调系统冷冻站设计

东营市某办公楼水源热泵空调系统冷冻站设计

清华同方人工环境有限公司 甄华斌 范新

清华大学 徐继军 李先庭

Water source heat pump system plant design of an office building in Dongying

By Zhen Huabin★, Fan Xin, Xu Jijun and Li Xianting

提要

为降低空调运行费,对该办公楼空调系统进行改造,选用水源热泵。简要介绍了空调系统设计,包括机房设计,水源水系统、水泵、水管、水井口装置等设计。改造后系统冬夏运行费降低一半以上。

关键词:水源热泵空调系统 水井 设计 Abstract

To reduce operation costs, reforms the air conditioning system in the office building, selects a water source heat pump system. Briefly presents its design including the plant, water system, water pump, water pipeline and device on the mouth of the well. The operation cost is lowered by a half both in winter and summer.

Keywords:Water source heat pump air conditioning system, water well, design

1 概况

1.1 建筑概况

东营市中胜集团办公楼,坐落在山东省东营市泰山路,建筑面积450m2,共7层,建筑总高为23.4m。其中,1-3层为餐厅,4-7层为办公用房。该建筑为框架结构,铝合金玻璃窗。

该办公楼原有一套中央空调系统,夏季由活塞式冷水机组提供冷量,冬季通过锅炉换热后集中供暖。由于设备已经老化,其夏季通过锅炉换热后集中供暖。由于设备已经老化,其夏季运行费用1000元/日左右,冬季运行费用1400元/日左右。为降低运行费用,2000年2月决定对空调机房进行改造,把活塞式冷水机组和冬季换热设备替换成水源热泵中央空调机组,同时对室内系统进行冲洗和检修。

1.2 地下水情况

东营市是一个地下水位很高的地区,水位距地面0.8m左右。该地区属黄河冲积平原,地层为细沙层带。由于距渤海较近,地下水含盐量很高。地下水恒温层距地面约17.5m,恒温层水温15℃左右。

1.3 水井情况

为配合工程改造,中胜集团自打了两口水井,表1列出了水井技术资料。

表1 水井技术资料