东营市某办公楼水源热泵空调系统冷冻站设计
东营市某办公楼水源热泵空调系统冷冻站设计
清华同方人工环境有限公司 甄华斌 范新
清华大学 徐继军 李先庭
Water source heat pump system plant design of an office building in Dongying
By Zhen Huabin★, Fan Xin, Xu Jijun and Li Xianting
提要
为降低空调运行费,对该办公楼空调系统进行改造,选用水源热泵。简要介绍了空调系统设计,包括机房设计,水源水系统、水泵、水管、水井口装置等设计。改造后系统冬夏运行费降低一半以上。
关键词:水源热泵空调系统 水井 设计 Abstract
To reduce operation costs, reforms the air conditioning system in the office building, selects a water source heat pump system. Briefly presents its design including the plant, water system, water pump, water pipeline and device on the mouth of the well. The operation cost is lowered by a half both in winter and summer.
Keywords:Water source heat pump air conditioning system, water well, design
1 概况
1.1 建筑概况
东营市中胜集团办公楼,坐落在山东省东营市泰山路,建筑面积450m2,共7层,建筑总高为23.4m。其中,1-3层为餐厅,4-7层为办公用房。该建筑为框架结构,铝合金玻璃窗。
该办公楼原有一套中央空调系统,夏季由活塞式冷水机组提供冷量,冬季通过锅炉换热后集中供暖。由于设备已经老化,其夏季通过锅炉换热后集中供暖。由于设备已经老化,其夏季运行费用1000元/日左右,冬季运行费用1400元/日左右。为降低运行费用,2000年2月决定对空调机房进行改造,把活塞式冷水机组和冬季换热设备替换成水源热泵中央空调机组,同时对室内系统进行冲洗和检修。
1.2 地下水情况
东营市是一个地下水位很高的地区,水位距地面0.8m左右。该地区属黄河冲积平原,地层为细沙层带。由于距渤海较近,地下水含盐量很高。地下水恒温层距地面约17.5m,恒温层水温15℃左右。
1.3 水井情况
为配合工程改造,中胜集团自打了两口水井,表1列出了水井技术资料。
表1 水井技术资料
你可能喜欢
- 空调设计
- 地源热泵系统
- 水源热泵设计方案
- 水源热泵机组
- 热泵设计
- 地源热泵培训
- 空调设计计算书14页
- 中央空调设计说明 文16页
- 空调设计51568页
- 某体育中心空调设计设计55页
- 中央空调系统设计讨论12页
- “冰箱与空调结合”设计程序分析7页
- 采用地源热泵系统可行性分析7页
- 光伏系统、地源热泵11页
- U型埋管地源热泵系统实验研究3页
- 学校建筑设计暖通空调改造与混合地源热泵系统3页
- 地源热泵系统工程简介21页
- 浅析地源热泵系统节能运行管理2页
- 别墅用水源热泵机组3页
- 高温水源热泵机组技术参数+实际图片 5台以上:价格下浮8%2页
- 水源热泵机组的优化设计6页
- 水源热泵机组技术要求 - 副本1页
- 麦克维尔单螺杆水源热泵机组WPS.B8页
- 单螺杆水源热泵机组WPS.A8页
- 水源热泵方案设计思路2页
- 住宅型水源热泵系统设计方案_secret14页
- 热泵设计方案13页
- 水源热泵系统设计3页
- 快速学习地源热泵设计方法2页
- 地源热泵设计方案及报价3页
- 07年 地源热泵培训37页
- 案例打印3地源热泵介绍 -培训资料62页
- PE地源热泵管道培训[1]8页
- 别墅地源热泵培训18页
- 2007年培训-暖通-地源热泵空调技术讲解57页
- 地源热泵培训75页