喷砂除锈防腐级别及划分
喷砂除锈防腐级别
喷砂除锈防腐级别、喷砂除锈防腐要求、喷砂除锈防腐技术、喷砂除锈防腐施工也即清洁度,代表性国际标准有两种:一种是美国85年制订“SSPC-”;第二种是瑞典76年制订的“Sa-”,喷砂除锈防腐级别、喷砂除锈防腐要求、喷砂除锈防腐技术、喷砂除锈防腐施工它分为四个等级分别为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3,为国际惯常通用标准,详细介绍如下:
Sa1级——相当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法,这是四种清洁度中度最低的一级,对涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。也叫做手工刷除清理级,Sa1级处理的技术标准:工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。(或清扫级)
Sa2级——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法,这是喷砂处理中最低的一级,即一般的要求,但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。Sa2级处理的技术标准:工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质(疵点除外),但疵点限定为不超过每平方米表面的33%,可包括轻微阴影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕,则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级(或工业级)。
Sa2.5级——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级(近白级或出白级)。Sa2.5级处理的技术标准:同Sa2要求前半部一样,但疵点限定为不超过每平方米表面的5%,可包括轻微暗影;少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色;氧化皮及油漆疵点。
Sa3级——级相当于美国SSPC—SP5级,是工业上的最高处理级别,也叫做白色清理级(或白色级)。Sa3级处理的技术标准:与Sa2.5级一样但5%的阴影、疵点、锈蚀等都不得不存在了
钢材表面除锈
(1)钢材表面除锈应符合《涂装前钢材表面预处理规范》(SY/T0407-97) 的规定。
(2)除锈表面宜采用喷砂除锈,除锈表面应达到《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)中规定的Sa2.5级,除锈后钢材表面应呈现出均匀的灰白色,无灰尘,油污,氧化皮,锈迹,其表面粗糙度达到60µm以上。表面清洁度采用标准照片比对,而粗糙度采用标准卡比对。可溶性盐份采用Bresle测试方法,将Bresle试片贴于喷砂后钢材表面,将蒸馏水注入塑料薄膜,水会溶解可溶性盐份,然后重新得到水的样品,通过测试分析仪即可评估表面盐份的水平。也可以采用溶解表面存在的盐份,测量取样的水的电导率。电导率是溶液的导电性指标,用µs为单位,电导率可以通过计算,转换成相应的表面盐份含量。(表面的盐份是最为危险的,会促使产生渗透性起泡,一定要用蒸馏水取样,若喷砂后钢材表面很快变黑,说明有大量盐份存在,应该用高压淡水冲洗)
(3)除锈后的钢材表面应在未受到污染之前就进行涂装(也就是喷砂处理后4小时内进行),若涂装前钢材表面已受到污染(6小时后),应重新处理。
(4)空气特别潮湿的天气(相对湿度大于85%)以及钢材表面温度低于露点温度3°C以上时,应停止喷砂除锈作业。
表面处理是防腐施工的关键工序,处理的好坏直接关系到涂层的附着力、质量和寿命,是工程质量的控制点与停留点。施工严格执行“GB/8923-88《涂装前钢铁表面锈蚀等级和除锈等级》”标准。并按该标准对防腐蚀施工部位的表面处理进行检查与验收。(进行相关的表
你可能喜欢
- 脚手架计算
- 道路施工组织设计
- 工程定额
- 工程简介
- 厂区道路施工方案
- 管道防腐保温施工方案
- 脚手架搭拆
- 喷砂标准
- 脚手架计算4页
- 落地式钢管脚手架计算18页
- 落地式钢管脚手架计算17页
- 悬挑式建筑施工扣件式钢管脚手架计算实例13页
- 关于脚手架计算的总结2页
- 钢管落地脚手架计算112页
- 道路排水工程施工组织设计39页
- 丙十四路道路改造工程(施工组织设计)43页
- 5.49 某道路五环立交匝道工程施工组织设计73页
- 某土地整理项目施工组织设计(土地平整工程、农田水利工程、田间道路及防护林工程25页
- 市政道路施工组织设计方案39页
- 城市道路施工组织设计50页
- 论水利水电工程定额编制方法5页
- 第3章 建筑安装工程定额165页
- 22-10 浅谈《电力建设工程概算定额》4页
- 发电安装工程概预算定额价格水平调整系数 定额12页
- 建设工程费用定额2页
- 通信建设工程费用定额19页
- 国电众恒厂区道路砼面层施工方案1页
- 厂区道路工程施工方案7页
- 襄樊建山商混有限公司厂区室外道路、管沟施工方案28页
- 奇瑞厂区道路路基结构层施工方案9页
- 厂区道路施工组织设计方案19页
- 厂区道路施工方案22页
- 设备、管道防腐、保温施工方案12页
- 乙炔装置管道、设备、钢结构防腐保温施工方案15页
- 2.83外管管道防腐、保温施工方案14页
- 设备、管道防腐保温技术施工方案3页
- 汽轮发电机管道防腐保温施工方案19页
- 设备、管道防腐、保温施工技术方案[1]4页