照度计算

灯具照度计算

1. 计算公式

E(LL/F) N CU LLF

C A

式中:

EC--计算面达到的水平照度,lx

LL/F--每个照明器光通量,lm

N--实际采用照明器数量,只

LLF--维护系数

A--被照面计算面积,m2

CU--利用系数

照度维护系数表

环境污染

特征 工作场所

清洁 主控制室、网络控制室、单元控制室、集中控制室、办公室、

屋内配电装置、汽机房、仪表间、试验室、设计室、计算机室一般 中央修配厂、装配车间、材料库、水(油)处理室、水泵房 污染严重 锅炉房、运煤除灰系统、锻工车间、铸工车间、水工车间、通

风机室、灰浆泵房

室外 厂前区、厂内主干道、储煤场、屋外配电装置

常用灯具光通量表

光源型号 功率 光通量 光效

T5 14W 1100

T5 21W 2000

T5 28W 2600

T5 35W 3300

CF36 36W 2100

CF45 45W 2600

CF50 50W 2900

CF60 60W 3400

CF80 80W 4600

YH32RN 32W 2350

金属卤化物灯JLZ 80

高压钠灯NG 100-120

利用系数:0.4—0.7 照明器每年擦洗次数 1 1 2 1 维护系数 0.7 0.65 0.55 0.65