±0.000以上砖混结构监理细则

±0.000以上砖混结构主体结构监理细则

一、工程设计概况:

1、工程名称及地点、结构形式、建筑面积、工程造价

2、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位

3、项目工期、项目特点及重点

二、编制本细则依据

1. 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204—2002)

2.钢筋焊接接头试验方法标准(JGJ/T27—2001、J140—2001)

3.建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001)

4.建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002)

5.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)

6.多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137—2001)

7.电梯工程施工质量验收规范(GB50310—2001)

8.工程建设标准强制性条文(2002版)

三、各分部分项工程监理要点

1、工艺流程图:定位放线 柱钢筋 砌墙 立构造柱模板 浇筑柱砼 立梁板模板 扎梁板钢筋 浇梁板砼

2、砼工程

2.1事前控制

(1) 进行原材料控制,会同各方到厂、商家实地考察、取样、检验,进行跟踪检查、监控,抓住原材料第一关。

(2)混凝土所用的水泥、水、砂、石、外加剂,必须符合施工规范及有关的规定。检查水泥出厂合格证及有关试验报告。

(3)按图纸要求对配合比进行审核。

2.2事中控制

(1)计量不准:砂、石、水泥(散装)过秤不准,水计量不准,造成水灰比不准确,影响混凝土强度。施工前要检查和校正好磅秤,坚持车车过秤,每盘混凝土用水量必须严格控制。

(2)混凝土存在蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷:造成的主要原因是振捣不实,漏振和钢筋位置不准确,缺少保护层垫块等措施。因此,浇灌混凝土前应检查钢筋位置及保护层厚度(尤其是板缝钢筋)是否正确,发现问题及时修整。振捣时不得触碰钢筋及模板,认真进行分层振捣,不得有漏振现象。

(3) 浇注框架时应注意的问题:

①蜂窝:原因是混凝土一次下料过厚,振捣不实或漏振,模板有缝隙水泥浆流失,钢筋较密而混凝土坍落度过小或石子过大,柱、墙根部模板有缝隙,以致混凝土中的砂浆从下部涌出而造成。

②露筋:原因是钢筋垫块位移,间距过大、漏放,钢筋紧贴模板造成露筋,或梁、板底部振捣不实也可能出现露筋。

③麻面:拆模过早或模板表面漏刷隔离剂或模板湿润不够,构件表面混凝土易粘附在模板上造成麻面脱皮。

④孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

⑤缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或未浇底浆等原因易造成缝