水暖施工组织设计及技术交底
技 术 交 底
1、 预留孔洞
要严格按照施工图中给定的位置和标高施工,尺寸一般比管道大1~2个管径。严禁在梁、柱等关键受力部位乱打乱凿;严禁割断受力钢筋,如必须割断时,须经土建技术员核算并采取有效技术措施处理后方可施工。
2、 套管制安
(1)室内给排水、采暖及热力管道,凡穿过楼板、墙体、基础等处,必须设置套管,套管使用钢管,套管与管道之间应有3~5mm间隙。
(2)管道穿过地下室或地下的构筑物外墙套管,应采用防水套管,一般可用刚性防水套管,有严格要求处,首先选用柔性防水套管。
(3)过楼板的套管,套管与管道间的空隙用油麻和防水膏填实密封,穿墙套管可用石棉绳填实。
(4)过墙套管跟墙饰面平齐,穿过楼板的套管下端与楼板平齐,上端必须高出净地面20mm,卫生间高出50mm。
3、 管道安装
(1)安装前管子要调直。
(2)管子切断后,端口应挫平,管口刮光,打掉毛刺飞边。
(3)螺纹连接套丝一般要求二次成活,套完后随即清理管