联合屋面脚手架施工方案(许福新)

一、工程概况及方案说明:

大连天安国际大厦位于大连市中山路88号,是一座办公用超高层建筑,地下三层,地上55层,楼顶层为停机坪。业主设计屋顶层外装饰为砼结构上安装铝合金扣板和铝合金百叶,需在53层屋面搭设脚手架,53层屋面标高为184.32米,脚手架最高搭设高度为201.97米。因大连天安国际大厦为超高层建筑,本脚手架有三个部位需挑出屋面,与地面高差在200米左右,考虑到安全因素,我们着重对此进行了设计计算并做了周到的安全措施。本方案是根据施工现场特点,结合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、外装饰图纸和建筑施工图编制,用以指导施工生产。

二、安全领导小组

组 长:梁福华

副组长:朱龙江 郝兰沛 杨和才 高长福

组 员:范庆军 许福新 乔晓波 王洋娃 丁金山 王筛华

注:现场主要负责人为:郝兰沛 杨和才 高长福

三、脚手架材料要求

钢管为¢48×3.5,单位重量3.84kg/m,要求无严重锈蚀、无弯曲、无压扁或裂纹,根据计算本工程需50吨;扣件分为直角扣件、转向扣件、对接扣件,必须符合质量要求规定,共计约5000个;脚手板分钢跳板和木跳板两种,钢跳板计32块,木跳板不允许有腐朽、髓心、破裂、扭曲、斜纹,厚度不小于50mm,长度为4米,宽度为200mm,需要20立方米。

四、搭设技术要求

1、脚手架必须垂直于地面,本工程脚手架高度在17.65米,要求立杆垂直度偏差不得超过架高的1/200,大横杆在每一面脚手架范围内应保持水平,相临两根立杆的接头应错开1.2米,并力求不在同一步内;同一步内外两根大横杆的接头必须错开,其水平距离不小于1米;小横杆用的扣件紧固在大横杆上,脚手架小横杆靠墙一端根据外装饰施工图要求离开墙面1.4米