土钉墙基坑支护方案

一、工程概况

1、本工程部位于合肥宝业“城市绿苑”东区南陵路与合裕路交叉口,本工程33#~34#楼北侧紧靠临时道路及小学围墙,33#楼东侧为待建南陵路马路围墙,35#楼南侧及西侧靠近已有建筑物。

2、本工程基础为筏板基础,地下室底板垫层底标高为-5.23。本工程标高体系同主体结构,±0.000相当于吴凇高程13.00M。场地地面标高为-0.600M。

3、本基坑支护工程为临时性工程,基坑侧壁安全等级为3级。

4、本工程场地地质条件如下:

1杂填土,1.30~3.00M厚;○2粘土,0.0~1.8M厚,土层分布:自上而下○

3粘土,2.1~3.3M,硬塑状;○4粉质粘土,0~4.5M厚,可塑~硬塑可塑状;○

5粉土夹砂,1.5~5.7M厚,稍密~中密状。 状;○

1杂填土层中的上层滞水。 地下水:对基坑有影响的地下水为○

二、基坑支护设计依据:

1、本基坑支护设计依据业主提供的安徽省建设工程勘察设计院《城市绿苑东区(二)岩土工程勘察报告》(2005.8.18);

2、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99;

3、《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97;

4、《锚杆喷射混凝土支护技术规程》GB50086-2001;

5、建筑工程施工强制性条文第三章第四节;

6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

7、现场踏勘资料及业主要求。

三、基坑支护方案设计:

1、土钉墙:本基坑支护方案考虑工程地质条件、基础布置、现场周边环境等采用土钉墙支护及简易土钉墙支护方案,放坡系数1:0.3~0.75,墙面层采用C40细石混凝土(喷射砼)。厚度80~60㎜,水泥采用32.5级普硅水泥,钻孔直径ф18,注入水泥净浆,水灰比为0.4~0.5,注浆压力0.4~0.6MPa,拉筋与土钉墙连接焊牢。Ⅱ-Ⅱ部面设置一个台阶,作为工程桩施工时的工