六钦11标40m箱梁预应力钢绞线张拉的理论伸长量计算
萨芬的萨芬
№11标 40m箱梁预应力钢绞线张拉的理论伸长量计算
40m现浇箱梁伸长量计算(按100%σk-张拉控制力计算伸长量)
1、根据《公路桥涵施工技术规范》第12.10章节后张法及附录G-8预应力筋平均值张拉力的计算章节。
2、根据《广西壮族自治区六景至钦州港公路两阶段施工图设计》图纸。 3、根据本梁厂张拉设备的实际结构设计:如下图
1、限位板 2、穿心千斤顶 3、限位板 4、锚具 5、箱梁
限位扳+穿心千斤顶+限位扳+锚具(52cm)
4、计算钢绞线张拉有效长度L及孔道长度X
钢绞线张拉时有效长度L等于孔道长度加上千斤顶及锚具和限位扳的外露部分的长度,而孔道长度X等于表中钢绞线长度减去端部工作长度80cm。本现浇箱梁采用单端对称均衡张拉。
根据K127+363.2老屋地分离式立交桥图纸知:40m现浇箱梁采用的是ASTM416-87a标准的低松弛钢绞线, pk =1860Mpa。

板中心线