接地系统设计
接地系统设计:综合布线系统中尤为重要
综合布线系统作为建筑智能化不可缺少的基础设施,其接地系统的好坏将直接影响到综合布线系统的运行质量,故而显得尤为重要。这里我们将详细介绍综合布线系统接地的结构及设计要求,并提出在接地设计中应注意的几点事项。
根据商业建筑物接地和接线要求的规定:综合布线系统接地的结构包括接地线,接地母线(层接地端子)、接地干线。主接地母线(总接地端子)。接地引入线、接地体六部分,在进行系统接地的设计时,可按上述 6个要素分层次地进行设计。
1. 接地线
接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线。所有接地线均为铜质绝缘导线,其截面应不小于 4mm2。当综合布线系统采用屏蔽电缆布线时,信息插座的接地可利用电缆屏蔽层作为接地线连至每层的配线柜。若综合布线的电缆采用穿钢管或金属线糟敷设时,钢管或金属线糟应保持连续的电气连接,并应在两端具有良好的接地。
2.接地母线(层接地端子)
接地母线是水平布线于系统接地线的公用中心连接点。每一层的楼层配线柜均应与本楼层接地母线相焊接与接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架及接地干线均应与该接地母线相焊接。接地母线均应为铜母线,其最的小尺寸应为 6mm厚×50mm宽,长度视工程实际需要来确定。接地母线应尽量采用电镀锡以减小接触电阻,如不是电镀,则在将导线固定到母线之前,须对母线进行清理。
3.接地干线
接地干线是由总接地母线引出,连接所有接地母线的接地导线。在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式,建筑物的大小以及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线之间每隔三层及顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于 16mm2。当在接地干线上,其接地电位差大于1Vrm@S(有效值)时,楼层配线间应单独用接地干线接至主接地母线。
4.主接地母线(总接地端子)
一般情况下,每栋建筑物有一个主接地母线。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宣过长。接地引入线、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母
你可能喜欢
- 变电站接地设计
- 建筑接地设计
- 电气接地技术
- 电气审图要点
- 保护接地
- 浅谈变电站接地设计及防雷技术2页
- 35KV变电站防雷接地保护设计52页
- 110kV变电站接地系统设计与施工论文6页
- 电力变电站接地系统工程设计模版_secret7页
- 浅谈关于变电站接地网的电气设计1页
- 500+kV变电站接地网设计用以控制电磁干扰问题的研究4页
- 高层建筑物的防雷接地设计3页
- 小议一般民用建筑防雷接地设计5页
- 重庆地区传统建筑的接地形态设计研究2页
- 建筑中防雷接地系统设计[论文]6页
- 试论现代建筑中的防雷与接地设计3页
- 建筑电气中接地系统设计安装中的问题5页
- 智能建筑防雷、电气保护与接地技术的运用6页
- 隧道综合、电气化接地技术交底14页
- 浅析电气设备接地装置技术2页
- 建筑电气防雷接地技术交底4页
- 电子厂房电气接地技术论文5页
- 建筑电气安装接地施工技术解析论文6页
- 电气审图要点87页
- 电气审图要点87页
- 建筑电气施工审图要点讲解18页
- 建筑电气设计审图要点 24页
- 电气审图要点6页
- 电气审图要点87页
- 保护接地5页
- 保护接地 接零3页
- 电气保护与接地基础常识5页
- 电气保护接地有关问题的认识与探讨71页
- 保护接地和保护接零10页
- 三相交流电及保护接地39页